紧急求助!底框-抗震墙砌体房屋的附加轴力!
allenxult
allenxult Lv.4
2012年09月12日 11:33:42
只看楼主

没有电子版真题,不能上传,请见谅!望有书的同学帮忙看看!2009年35题,求KZa的附加轴力时,真题答案没有对抗震墙的刚度进行折减,但是依据《抗规》7.2.5条,应该按“有效侧向刚度”的比例分配,也就是要对混凝土抗震墙刚度进行折减。迷惑了,到底要不要折减??望不吝赐教!

没有电子版真题,不能上传,请见谅!望有书的同学帮忙看看!
2009年35题,求KZa的附加轴力时,真题答案没有对抗震墙的刚度进行折减,但是依据《抗规》7.2.5条,应该按“有效侧向刚度”的比例分配,也就是要对混凝土抗震墙刚度进行折减。
迷惑了,到底要不要折减??
望不吝赐教!
免费打赏
zmnengzhuc
2012年09月12日 17:05:29
2楼
关于这个问题,我看很多人都在问这个问题!
这个问题实际上如果答题就按有效侧移刚度(墙乘系数)计算,不要迷恋注册中心出的答案,他们现在商业气息很浓,当然我不是说他的答案错了,他的答案用2001版《抗规》的算的,都用新规范了,希望注册中心的同志们挣钱的同时也对考生负点责