500KVA发电机输出是使用电缆还是用母排?电缆选用多大,母铜牌规格?高手请教
500KVA发电机输出是使用电缆还是用母排?电缆选用多大,母铜牌规格?高手请教
2楼
计算电流大概 600A的样子
剩下的自己决定吧
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
3楼
请斑竹和高手指点
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
回复
4楼
我想问下这个电流600A是怎么算出来的呢
回复
5楼
我也很想知道600A是怎么来的?可否列个式子给我们看看。
回复
6楼
低压发电机500KW的额定电流为722A,小发电机不可能有母排连接的出口,只能用电缆,二根YJV-0.6/1 3X150+1X70(或2X70)到控制柜(或并网柜)。
如果长时间满载运行的,则用二根YJV-0.6/1 3X185+1X95
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-12 11:30 编辑 ]
回复
7楼
721安电流,500W发电机是没有母排接口,用线缆吧,根据电流查电缆大小,
回复
8楼
发电机只有KW,没有KVA,500KW,380V,电流大约750A左右。
回复
9楼
500x0.8等于400KW。电流计算400000除400X1。732X0。8等于721.709006928406,经验公式400X1。8等于720,电缆依环境要求和使用条件去查手册
回复
10楼
发电机的容量位地KVA ,不是KW,1KW的电热和电动机,电流是不一样的。发电机的带载能力以容量和输出电流为限。大型发电机,功率因数为0。8,以KVAX0。8就是KW。KW是习惯表述,大多时候能用,但不严谨。
回复
11楼
电流时750A左右吧,配电缆就配2*(185*3+95),铜排配3*60*6+40*5
回复