独立基础,持力层有地下水,请教专家
benixin
benixin Lv.3
2012年09月11日 19:24:01
来自于地基基础
只看楼主

河边的新开发区,土层情况较为简单,30~60公分的杂填土,然后就是卵石层,卵石层地基承载力为Fa=260~350KPa, 设计了一个教学楼和学生食堂,均没有地下室,这地方地下水跟季节有很大的关系,夏天河里有水时地下水在自然地面以下1.2~1.5m就有,过了夏天就降到6~7m了,因为河水主要来源是山上的积雪。教学楼和食堂基础形式为独立基础(框架结构),请问基础必须用抗渗混凝土吗?或者有别的办法可处理? 还有,不需要抗浮验算吧?

河边的新开发区,土层情况较为简单,30~60公分的杂填土,然后就是卵石层,卵石层地基承载力为Fa=260~350KPa,

设计了一个教学楼和学生食堂,均没有地下室,这地方地下水跟季节有很大的关系,夏天河里有水时地下水在自然地面以下1.2~1.5m就有,过了夏天就降到6~7m了,因为河水主要来源是山上的积雪。教学楼和食堂基础形式为独立基础(框架结构),请问基础必须用抗渗混凝土吗?或者有别的办法可处理? 还有,不需要抗浮验算吧?
免费打赏
无间道
2012年09月12日 05:46:41
2楼
抗渗混凝土是有其真对性的,它主要是解决防水问题,你的这种情况,是没有必要采用抗渗混凝土的。抗浮是可以不考虑的问题。
回复
半块砖
2012年09月12日 07:29:16
3楼
因为没地下室,而混凝土容重又大于水的,所以不需要考虑抗浮;抗渗混凝土可以用,也可以用普通混凝土外面做防水砂浆,主要是防止钢筋锈蚀。主要是施工时要考虑降水。
回复
zjjx2010
2012年09月12日 09:52:13
4楼
没有地下室, 抗什么浮????/
回复
mecidar
2012年09月12日 09:57:42
5楼
没有地下室,不需要抗渗,不需要防水