氨系统冷库施工现场图片
liu-chang-zeng
2007年03月21日 15:14:51
来自于制冷技术
只看楼主

氨系统冷库施工图片,今天上午拍的新鲜出炉,与大家共享!!

氨系统冷库施工图片,今天上午拍的新鲜出炉,与大家共享!!

1174461290319.JPG

tyzlgs
2007年03月22日 22:00:51
12楼
以前做调节站都是在弯头上开的孔,是不太恰当,但不知怎样改进!
回复
tyzlgs
2007年03月22日 22:11:12
13楼
难道用三通,可没有工质流动的方向!
回复
tyzlgs
2007年03月22日 22:31:25
14楼
楼主的调节站图片弯头出来为什么要往上走啊,不平着出墙!注意不要有液封或气封。
回复
tuquanle2006
2007年03月22日 23:14:44
15楼
他这是个低压调节站呀,低压存液也只会排到氨分,再说机械供液难道回来的都是气吗?
回复
w78185787818578
2007年03月23日 10:11:04
16楼
回气管做成羊角弯形状,集液问题不大.此调节站管道走向太难看了.施工过程开启式电机要包好防尘,以免将来出问题.设备不错(比活塞机),设计不好,施工为游击队,可惜.氨系统施工后期的吹污,以及阀门过滤器清洗切不可随意,否则运行起来麻烦就多了.
回复
liu-chang-zeng
2007年03月23日 13:42:58
17楼
呵呵,这个照片是我拍的人家做的!!是有很多不规范的,有一台是低温速冻,另一台是低温冷藏.低温冷藏问题不大,估计速冻会有问题.
回复
zhjianhua668
2007年03月23日 17:02:05
18楼
(广告内容清空!)
回复
laiyongcai
2007年03月23日 19:34:53
19楼
回复
春风细雨
2007年03月23日 19:47:11
20楼
很好的照片,如果拍的再详细些,特别是低压循环桶,氨泵,它们之间的管路连接图,再加上说明会更好。
回复
ygw001
2007年04月01日 17:04:33
21楼
机房设计得太紧凑,回气调节站的阀门间距略小,不便手操作,只能使用R扳手。
回复