高层消火栓系统中,天面水箱静水压力不能满足最不利消火栓水压要求,需要设置稳压泵和气压水罐。稳压泵和气压水罐从天面水箱吸水和从地下水池吸水有什么区别?这两种做发都是正确的吗?
高层消火栓系统中,天面水箱静水压力不能满足最不利消火栓水压要求,需要设置稳压泵和气压水罐。稳压泵和气压水罐从天面水箱吸水和从地下水池吸水有什么区别?这两种做发都是正确的吗?
12楼
不是吧,兄弟!
水泵在火灾报警后30S内启动,水箱是火灾初期10分钟用水量,难道没有交叉的时间?
回复
13楼
呵呵,应该说--其实屋顶水箱的作用不是你想像的那样!
在这个交叉时间内,屋顶水箱还是有水流流出的!原因是:屋顶水箱的出水管道上都有止回阀,在这一点水是不能到水箱的,而水箱的水,其流量比下面管道的大!!!
回复
14楼
忘记说为什么水箱出水管流量比下面的管道大了!
在火灾初期,有稳压系统的,其稳压泵的流量是消火栓5L/S(喷淋更小),其在屋顶水箱的出水管上的向上流量比屋顶水箱向下的流量小,所有水箱的水还是会流出来的,主泵启动后,其可以达到向上的流量比向下的大时,水箱就不要下面流水了,这个时候可以使用主泵的流量了!!!
临时高压系统也是这样的!!!!
回复
15楼
都正确,但起码消防水箱是要有的吧,那么稳压泵随同设于水箱间是较合理的
回复
16楼
15楼说的有道理,有没有设计手册上这样解释过呢?我想找个依据。
回复
17楼
可以参照国标图集98S205
回复
18楼
看甲方的了,为了好看,当然是放地下室泵房!如果在屋顶设置水箱间的话放上面最好!
我觉得两者就是扬程不同是最大的区别
回复
19楼
你的问题提的很好,其实稳压泵起的是稳压作用,大家都很清楚,图籍98S205中也写的很详细,放天面跟放泵房就是其扬程的计算方法不一样.
不过我对这个问题有些想不通,平时稳压泵在某压力范围起动,停止,但是当系统压力继续下降时,这时主泵已经启动了,估计时间也就几十秒左右,那干嘛还要设置10分钟的消防水箱,不是很浪费吗?
欢迎大家讨论
回复
20楼
设在地下泵房,在稳压泵和气压水罐的作用下,天面水箱的水流不出来阿 !
稳压泵和气压水罐形成的压力大于天面水箱的几何高程阿 。
回复
21楼
是的,设水泵房,要求压力比设天面大,但有些建筑有装饰屋顶的,可以割出一小间来 专门放稳压罐,以前见过一个高层建筑这样做过
回复