高层消火栓系统中,天面水箱静水压力不能满足最不利消火栓水压要求,需要设置稳压泵和气压水罐。稳压泵和气压水罐从天面水箱吸水和从地下水池吸水有什么区别?这两种做发都是正确的吗?
高层消火栓系统中,天面水箱静水压力不能满足最不利消火栓水压要求,需要设置稳压泵和气压水罐。稳压泵和气压水罐从天面水箱吸水和从地下水池吸水有什么区别?这两种做发都是正确的吗?
22楼
你的问题提的很好,其实稳压泵起的是稳压作用,大家都很清楚,图籍98S205中也写的很详细,放天面跟放泵房就是其扬程的计算方法不一样.
不过我对这个问题有些想不通,平时稳压泵在某压力范围起动,停止,但是当系统压力继续下降时,这时主泵已经启动了,估计时间也就几十秒左右,那干嘛还要设置10分钟的消防水箱,不是很浪费吗?
消防设计的原则就是几套系统相互备用,达到用水时必须有水可用,所以设置10分钟的消防水箱应该是必要的。只是在消防设施比较好的城市,如上海的有关规定好像就说稳高压给水系统可不设消防水箱,有没有上海的同行,请指点一下。
回复
23楼
两种做法都正确,只是扬程有区别
回复
24楼
消防泵平时是不运行的,很多的管理人员也几乎不会在平时去调试消防泵.
当发生火灾的时候,消防泵可能因为很多各样的原因启动不了,这时需要值班人员进入消防泵房工作,10分钟的时间就是为了这个.
回复
25楼
还是没搞明白 阿 。
回复