高层消防系统,稳压泵放天面和地下室有什么区别?
junrew
junrew Lv.4
2007年03月21日 10:04:36
只看楼主

高层消火栓系统中,天面水箱静水压力不能满足最不利消火栓水压要求,需要设置稳压泵和气压水罐。稳压泵和气压水罐从天面水箱吸水和从地下水池吸水有什么区别?这两种做发都是正确的吗?

高层消火栓系统中,天面水箱静水压力不能满足最不利消火栓水压要求,需要设置稳压泵和气压水罐。稳压泵和气压水罐从天面水箱吸水和从地下水池吸水有什么区别?这两种做发都是正确的吗?
免费打赏
junrew
2007年03月21日 10:05:54
2楼
很多情况下,天面没有地方设置稳压水泵和气压罐啊。
回复
y100888
2007年03月21日 11:07:58
3楼
对消火栓而言,天面设置稳压水泵的扬程满足最不利点7米水柱即可,一般也就选十几米.放在地下室稳压水泵的扬程可就大了,要保证满足最不利点7米水柱,泵的扬程恐怕得几十米.
回复
junrew
2007年03月21日 11:22:20
4楼
是这个道理,但是住宅建筑天面一般都要做造型,没有位置做机房,并且会有噪音。
我有个疑问就是如果在地下室设置稳压泵的话,泵的扬程肯定要大于天面水箱的几何高度。着火的时候由于稳压泵和气压罐的作用,天面水箱的水是不可能流入消防管网的,那设置天面水箱还有什么用呢?
回复
applan
2007年03月21日 11:44:27
5楼

都正确。
回复
visevesa
2007年03月21日 13:24:01
6楼
根据情况区别对待:
1.如果是单幢建筑物设稳压泵,则有设泵房间也有设天面.
二者区别不大,设泵房扬程大,由此引出水泵功率大,不节能,但就在泵房管理及试验都很方便,对噪音控制也有利.
而设天面与上相反,另还得看天面有无设置可能.
2,如果是多幢建筑物设稳压泵,则通常设泵房间.因太远联系不便,且电线太长
3.具体可看国标图的消防篇
回复
junrew
2007年03月21日 16:06:07
7楼
设在地下泵房,在稳压泵和气压水罐的作用下,天面水箱的水流不出来阿 !
稳压泵和气压水罐形成的压力大于天面水箱的几何高程阿 。
回复
jjplj
2007年03月22日 11:10:31
8楼
放在地上可以取消天上的水箱,可以参考NFPA
回复
留一手
2007年03月22日 13:24:45
9楼
无非是扬程不同
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月22日 14:07:14
10楼

这个不用担心!!!
回复
junrew
2007年03月22日 16:47:27
11楼
理论上天面水箱的水肯定是流不出来的 ?
回复

相关推荐

APP内打开