室内电缆敷设的问题
iask
iask Lv.3
2007年03月20日 22:17:55
只看楼主

民规9.10.1规定"无铠装的电缆在室内明敷时,水平敷设距地面的距离不应小于2.5m......否则应有防止机械损伤的措施."如果采用无铠装的电缆(多根),距地面的距离小于2.5m,穿钢管保护,并排明敷于安装在墙上的支架上(可能要几层支架),那距地面的高度最小可以多高?可不可以只考虑不妨碍各设备的安装和日常维护就可以了,高度可以小一些,比如1米多?

民规9.10.1规定"无铠装的电缆在室内明敷时,水平敷设距地面的距离不应小于2.5m......否则应有防止机械损伤的措施."
如果采用无铠装的电缆(多根),距地面的距离小于2.5m,穿钢管保护,并排明敷于安装在墙上的支架上(可能要几层支架),那距地面的高度最小可以多高?
可不可以只考虑不妨碍各设备的安装和日常维护就可以了,高度可以小一些,比如1米多?
免费打赏
iask
2007年03月21日 11:20:59
2楼
或者选用凯装电缆,高度可以降低?
回复
iask
2007年03月21日 11:29:42
3楼
电缆沿楼板穿钢管明敷,是不是应该提供载荷啊?
回复
tsf10127
2007年03月21日 19:51:19
4楼
应该不用提荷载吧,钢结构厂房内根据实际情况要提(大的电缆或桥架)
回复

相关推荐