中央空调开机几分钟就停机,机型是麦克维尔的PEH087报警如下(SURGE-HISUCTSUPERHT AT RUNNING OK),这个报警是什么意思啦?我该去检查什么部分?多开几次又能正常运行.
中央空调开机几分钟就停机,机型是麦克维尔的PEH087报警如下(SURGE-HISUCTSUPERHT AT RUNNING OK),这个报警是什么意思啦?我该去检查什么部分?多开几次又能正常运行.
2楼
不熟悉麦克维尔机组的人还真很难说清故障代码的含义,论坛里有几个对麦克维尔机组熟悉的网友,希望他们能帮你解答。
回复
3楼
开机就停,主要有以下几方面的原因
1,主机产生的冷量没有参与换热直接回到主机内部.这种原因有几种可能,其一,表冷器面积过小,其二,分水器的冷水经过旁通管直接回到制冷主机等等
2.制冷机故障
回复
4楼
你先要知道SURGE-HISUCTSUPERHT AT RUNNING OK这个是什么意思,才做分析.
回复
5楼
高吸气过热度,机子用了几年了啊?
回复
6楼
用了3年了才通过炮
回复