07年注册的号,常年来多看少说,今天终于混到2颗星了。第一次发帖纪念哈……电脑里有以前工地的照片。多是有质量缺陷的(本人做的是监理),每张都记得清楚。这次发一个混凝土框架柱强度不足的发现及处理照片事情发生没有照片记录……因为施工方早拆模(自行行动),监理方要求施工方提供拆模依据,施工方提供一7天混凝土试块报告,经监理方某人(我才不会说是我……)发现此报告有伪造嫌疑,报告甲方。甲方带报告去检测单位核实,为伪造、后检测单位报告当地质监站(检测站是质监站自家开得)…………然后就是施工方、监理方、建设方去质监站背书……要求对所有已完工结构进行全面检测、所有资料进行核查、所有检测报告全部到检测所核实……
电脑里有以前工地的照片。多是有质量缺陷的(本人做的是监理),每张都记得清楚。这次发一个混凝土框架柱强度不足的发现及处理照片
事情发生没有照片记录……
因为施工方早拆模(自行行动),监理方要求施工方提供拆模依据,施工方提供一7天混凝土试块报告,经监理方某人(我才不会说是我……)发现此报告有伪造嫌疑,报告甲方。甲方带报告去检测单位核实,为伪造、后检测单位报告当地质监站(检测站是质监站自家开得)…………然后就是施工方、监理方、建设方去质监站背书……要求对所有已完工结构进行全面检测、所有资料进行核查、所有检测报告全部到检测所核实……
然后就开始繁琐的实体检查了……(跳过很多内容,切入图片主体)
对某层所有框架柱进行回弹检测……有100多根柱子,每根回弹三个面,回弹20左右个点…………当时分两组人忙乎了一下午……全都手软...回弹是项体力活啊……
回弹前先打磨回弹区
然后就是回弹,接触点应垂直于弹面
回弹后还要凿开一个小口,滴酚酞溶液进行碳化深度的观察,得出的深度作为系数供最后评定强度计算。最后检测单位计算后发回检测报告。那层楼的报告里有10根柱子未达到设计强度,设计强度C30,那10根柱子C23~C28不等。后来,甲方要求在进一步进行破坏型检测--钻芯取样送检。经协商,取回弹时C25以下的4根柱子进行钻芯取样。
钻芯前先进行钢筋扫描,以便确定取芯位置,尽量绕开主筋,避免对钢筋造成影响。
然后绘出取芯点,准备开钻
开始钻芯,就是一般的水钻来钻
取出来的样本,并做好标记
取芯后的洞,那钢筋是根箍筋
那洞后来用高一个标号的膨胀细石混凝土给填补。
取来的样品和我们平常做的试块一样进行破损性试压,得出检测报告,那4根柱子最低C21,最高C26。甲方询问设计意见后,设计回复满足使用要求,不满足设计要求。把甲方给气着了...说既然满足使用要求,设计那么高干嘛,增加甲方的建设成本。
后来经4家责任主体(建设、施工、监理、设计)协商,对钻芯那4根柱子进行加固处理,象征性地代表这层楼处理完毕。反正都能满足结构使用要求…………
加固方案的选择上,采用了对外形影响小的 碳素纤维布加固。而没采用粘钢法……接下来是加固的内容……
加固前先做基层处理,用手砂轮将柱体表面全部打磨平整
然后开始粘贴碳素纤维布,这玩意当时500软妹币一平方米,粘贴三层,也就1500一平方米。用专用双组份粘接胶,刷底胶,五成干后开始粘贴碳素纤维布,刷一层胶,粘一层布。最后再满刷一层。施工过程注意防火……
然后就加固完成……
再然后等胶完全凝固后,联系相关检测单位进行拉拔试验
最后检测合格……这个事件就算处理完成。施工方资料员被开除,项目经理被更换,劳务总负责人被责令不得到现场工作。
PS:当年诺基亚6120C手机拍摄,效果不佳,望见谅。
[ 本帖最后由 zhangzzxl 于 2012-9-10 17:27 编辑 ]