【分享】混凝土框架柱检测及加固处理
zhangzzxl
zhangzzxl Lv.5
2012年09月10日 17:17:40
来自于建筑施工
只看楼主

07年注册的号,常年来多看少说,今天终于混到2颗星了。第一次发帖纪念哈……电脑里有以前工地的照片。多是有质量缺陷的(本人做的是监理),每张都记得清楚。这次发一个混凝土框架柱强度不足的发现及处理照片事情发生没有照片记录……因为施工方早拆模(自行行动),监理方要求施工方提供拆模依据,施工方提供一7天混凝土试块报告,经监理方某人(我才不会说是我……)发现此报告有伪造嫌疑,报告甲方。甲方带报告去检测单位核实,为伪造、后检测单位报告当地质监站(检测站是质监站自家开得)…………然后就是施工方、监理方、建设方去质监站背书……要求对所有已完工结构进行全面检测、所有资料进行核查、所有检测报告全部到检测所核实……

07年注册的号,常年来多看少说,今天终于混到2颗星了。第一次发帖纪念哈……
电脑里有以前工地的照片。多是有质量缺陷的(本人做的是监理),每张都记得清楚。这次发一个混凝土框架柱强度不足的发现及处理照片

事情发生没有照片记录……
因为施工方早拆模(自行行动),监理方要求施工方提供拆模依据,施工方提供一7天混凝土试块报告,经监理方某人(我才不会说是我……)发现此报告有伪造嫌疑,报告甲方。甲方带报告去检测单位核实,为伪造、后检测单位报告当地质监站(检测站是质监站自家开得)…………然后就是施工方、监理方、建设方去质监站背书……要求对所有已完工结构进行全面检测、所有资料进行核查、所有检测报告全部到检测所核实……

然后就开始繁琐的实体检查了……(跳过很多内容,切入图片主体)

对某层所有框架柱进行回弹检测……有100多根柱子,每根回弹三个面,回弹20左右个点…………当时分两组人忙乎了一下午……全都手软...回弹是项体力活啊……

回弹前先打磨回弹区
回弹前打磨.jpg

然后就是回弹,接触点应垂直于弹面
开始回弹.jpg

回弹后还要凿开一个小口,滴酚酞溶液进行碳化深度的观察,得出的深度作为系数供最后评定强度计算。最后检测单位计算后发回检测报告。那层楼的报告里有10根柱子未达到设计强度,设计强度C30,那10根柱子C23~C28不等。后来,甲方要求在进一步进行破坏型检测--钻芯取样送检。经协商,取回弹时C25以下的4根柱子进行钻芯取样。

钻芯前先进行钢筋扫描,以便确定取芯位置,尽量绕开主筋,避免对钢筋造成影响。
先探钢筋位置,确定钻芯点.jpg

然后绘出取芯点,准备开钻
确定取芯位置.jpg

开始钻芯,就是一般的水钻来钻
开钻取芯.jpg
钻芯取样.jpg
取出来的样本,并做好标记
取出来的样本.jpg
20090109(016).jpg

取芯后的洞,那钢筋是根箍筋
取芯后的洞.jpg
那洞后来用高一个标号的膨胀细石混凝土给填补。

取来的样品和我们平常做的试块一样进行破损性试压,得出检测报告,那4根柱子最低C21,最高C26。甲方询问设计意见后,设计回复满足使用要求,不满足设计要求。把甲方给气着了...说既然满足使用要求,设计那么高干嘛,增加甲方的建设成本。
后来经4家责任主体(建设、施工、监理、设计)协商,对钻芯那4根柱子进行加固处理,象征性地代表这层楼处理完毕。反正都能满足结构使用要求…………
加固方案的选择上,采用了对外形影响小的 碳素纤维布加固。而没采用粘钢法……接下来是加固的内容……
加固前先做基层处理,用手砂轮将柱体表面全部打磨平整
框架柱碳素纤维加固-基层处理2倒角.jpg 框架柱碳素纤维加固-基层处理1.jpg
然后开始粘贴碳素纤维布,这玩意当时500软妹币一平方米,粘贴三层,也就1500一平方米。用专用双组份粘接胶,刷底胶,五成干后开始粘贴碳素纤维布,刷一层胶,粘一层布。最后再满刷一层。施工过程注意防火……
框架柱碳素纤维加固-粘结碳素纤维布.jpg
框架柱碳素纤维加固-碳素纤维布粘胶配方B.jpg
框架柱碳素纤维加固-碳素纤维布粘胶配方A.jpg

然后就加固完成……
框架柱碳素纤维加固-加固完成.jpg
框架柱碳素纤维加固-加固完成2.jpg

再然后等胶完全凝固后,联系相关检测单位进行拉拔试验
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
最后检测合格……这个事件就算处理完成。施工方资料员被开除,项目经理被更换,劳务总负责人被责令不得到现场工作。

PS:当年诺基亚6120C手机拍摄,效果不佳,望见谅。

[ 本帖最后由 zhangzzxl 于 2012-9-10 17:27 编辑 ]

回弹前打磨.jpg


开始回弹.jpg


先探钢筋位置,确定钻芯点.jpg


开钻取芯.jpg


钻芯取样.jpg


取出来的样本.jpg


取芯后的洞.jpg


确定取芯位置.jpg


20090109(016).jpg


框架柱碳素纤维加固-基层处理2倒角.jpg


框架柱碳素纤维加固-基层处理1.jpg


框架柱碳素纤维加固-粘结碳素纤维布.jpg


框架柱碳素纤维加固-碳素纤维布粘胶配方B.jpg


框架柱碳素纤维加固-碳素纤维布粘胶配方A.jpg


框架柱碳素纤维加固-加固完成.jpg


框架柱碳素纤维加固-加固完成2.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
xubofeng1990
2012年09月12日 21:13:15
22楼
我刚工作不到几个月,我一直想不通刚工作的时招聘的人说千万不要去做监理,又没有地位,又没有钱,虽然活的潇洒不用干活,但是实属浪费时间。。。

现在的我是一名小小的施工员,开始着我自己的理想梦想!!

其实我想问一下的是监理的红包一般能占到工资的多少?会很多吗?
回复
wkw555
2012年09月13日 08:19:38
23楼
不错的资料啊,谢谢楼主!
回复
czp7602
2012年09月13日 16:28:05
24楼
无论站在何种角度上,监理公司都有不可推卸的责任。在事件处理过程中,设计出具不影响使用的报告后,应尽快组织各方主体,平息事端,可你却没有那么做,可恨。
回复
zhangzzxl
2012年09月13日 17:36:17
25楼



首先,当时设计没有出具不影响使用的报告,设计也不可能出具该类报告……他们只是在最后主体验收时签署意见里注明。
其次,从程序上和实际情况来讲,我们监理方没有与设计直接沟通的权力,实际也是由甲方去询问的设计,设计告知的甲方,听到设计首先说满足使用要求不满足设计要求的话语也是通过甲方人员之口。同样,监理方也不具有召集组织各方主体的权力。
在事件发生当时我方及时制止了早拆模的行为,至于强度不达标,事件发生周期比较长(包括后经协商等待了1个周来强化养护再检测的时间,整个事件差不多经历了近2个月),因为现场制作试块和实际有出入搞现场的都是明白的,加上当时那个工地采用自拌混凝土,控制有一定难度,监理方有疏忽也是不可否认的。发现报告伪造后,我方及时告知甲方,当即拟定好了停工报告(是拟定,得到甲方许可后才马上发出去的,规范和合同约定,监理方在发现质量问题须经甲方许可才能发停工令,安全问题可以直接发停工令)也算是我监理方的一种补救措施。
而且因为中国监理的窘境,无法不站在甲方那边,甲方当时就是要把施工往死了整,你不可能还拦着甲方不让弄噻……
当时事情处理完后,我们几家人在一起商量,觉得其实有些事是可小可大,但是一旦认了真,就可以越闹越大。所以,不是所有的工程都能做到严丝合缝,没有一点纰漏,规范是我们减少这些问题的工具,但是不一定是处理问题的方法。
回复
ml22994314
2012年09月14日 09:19:24
26楼
题老师刚刚更换,题库也随之变化????、
回复
xiaodifanga
2012年09月14日 10:27:00
27楼
回复
zhangzzxl
2012年09月14日 10:50:22
28楼


地位是实力换来的,而且很重要的一点就是相互尊重,你尊重施工方,施工方自然尊重你,同时也别在甲方面前跟条狗样,不卑不亢吧。
钱……确实少啊,这是目前整个监理行业的硬伤
浪费时间,看你是整体待办公室打电脑游戏,还是整体在工地上积极工作、学习、交流咯。

在谈谈红包……咋说呢,到了现场,有时候你不拿施工方给的红包,反而得不到施工方信任,不利于开展工作。无论是工作还是生活,人与人之间的相互信任很重要。我不管现在社会对监理是怎样的看法,反正我自问无愧,努力做人,认真做事,对施工方绝不卡拿要。要说工资少,那是肯定的,不至于饿死。红包收入是不稳定也是不当的,所以别去把红包当成收入的一部分。

刚参加工作……你更偏重学习呢?还是赚钱?
回复
icanflay1
2012年09月14日 17:57:36
29楼
楼主 辛苦 啦 赞一个 !!
回复
nianzeng
2012年09月17日 17:58:27
30楼
在我们这地方这种事情是不会发生的。
回复
httq966
2012年09月17日 23:36:23
31楼

还是那句话重要,甲方要把施工方往死里整,说明施工方有什么地方得罪了甲方,甲方人员也是有时一只眼开一只眼闭的。你有问题了,你是没有话说的。现在已经证明是施工方的错误,检测的费用是施工方出吧????
回复