医院里面手术室,X光室,无菌消毒室……这些特定功能的房间,都上喷淋吗?有谁做过的大虾,讲一下自己的经验吧。(急需!现在正在做一个医院改造,要加喷淋系统)
医院里面手术室,X光室,无菌消毒室……这些特定功能的房间,都上喷淋吗?有谁做过的大虾,讲一下自己的经验吧。(急需!现在正在做一个医院改造,要加喷淋系统)
2楼
不用设计,我做过!!!
回复
3楼
那以上部位的消防怎么考虑啊 ?
回复
4楼
什么都不考虑!!!
回复
5楼
哦,谢谢啊
连个灭火器也不用啊?
消防怎么通的过呢 ?
回复
6楼
建议你去看看综合医院设计规范04年出过一个征求意见稿。
象x光就不用做喷头了,因为它不够贵重但又不能用水灭,但灭火器是一定要得,相同的是手术室
无金菌消毒可以做,但是一定要用隐蔽型喷头,相同的是icu,nicu,手术走廊。
贵重的用气体,比如mri,pcr,dsa,ct,ect,pasa等区域。病房用快速响应。。
此外医院的给水有些区域要求2路供水,排水有些区域要先预处理。。你可以多查查资料
回复
7楼
主要是建规要求上喷淋,可是也没有具体指明怎么设计。
回复
8楼
那么我请问一下,现在有综合医院设计规范正式版了吗?
谢谢你上面的回答,受益匪浅。
回复
9楼
建议你在做设计之前,先和医院的项目负责人沟通一下,了解一下手术室的具体内容,因为各个手术室的功能是根据病情的不同,区别设置的,比如心外科和脑外科用的同一类手术室,妇产科和一般小的外科手术,可以用同一类手术室,手术室每天是要通过紫外线或是其他设备进行消毒的,所以你要把室内温度的因素考虑上,因为手术室内的仪器多是价格昂贵,所以建议你采用气体灭火设备,因为在气体释放的同时,设备都会有一定的释放运作时间,人员可利用这个时间差安全退出着火的区域.其他的检查仪器科室,建议你也要做相应的调查后,在进行设置.至于灭火器,你是需要每个房间都要设置的.
楼上说的X光室就不用考虑了的做法需要更正一点的是,目前各大医院均采用的是先进的外国进口仪器,(因我国在医用仪器这方面技术有限,所以国内的仪器一般用的很少)价格不菲,所以你还是根据根据实际情况做设计,如果觉得气体设备价格高,可考虑用细水雾.
回复
10楼
根据上海市的民用建筑水灭火系统设计规程的page10中的10条:设有风管的空气调节系统的医院、疗养院的走道、办公室(门诊室、手术室、医技室除外)、大厅、会议室、餐厅;需要布置喷头。请问:儿科、内科、外科算是门诊室咯?医技室是什么?
回复
11楼
医技科室旧称辅助诊疗科室,是指运用专门的诊疗技术和设备,协同临床科诊断和治疗疾病的医疗技术科室。因为不设病床,不收病人,也称为非临床科室。按工作性质和任务,可分为以诊断为主的或以治疗为主的科室,还有以供应为主的科室。按系统的观点来看,医技科室是医院系统中的技术支持系统,因此,是医院的重要组成部分。
回复