【请教】KBO配电箱的成套问题?
shancha9026
2012年09月10日 15:26:23
只看楼主

图纸里用了一个KBO,以前没弄过,不太清楚应该咋弄,请教一下各位大侠啊。问题补充:KBO的说明里面说的,是集成了断路器,接触器和热继的产品;按照08D800-5第53页的材料清单,有一个控制变压器,这个有必要用吗?如果需要这个控制变压器,如何选择?

图纸里用了一个KBO,以前没弄过,不太清楚应该咋弄,请教一下各位大侠啊。
未命名.jpg

问题补充:KBO的说明里面说的,是集成了断路器,接触器和热继的产品;按照08D800-5第53页的材料清单,有一个控制变压器,这个有必要用吗?如果需要这个控制变压器,如何选择?

未命名.jpg

免费打赏
释然
2012年09月18日 16:37:50
12楼
ABB的E200系列小型隔离开关,E203 25A为三级25A。
回复
liuyachao2009
2012年09月19日 11:21:17
13楼
能否帮忙解释一下里面东西名称的用途呀,新手,缺乏现场经验,先谢谢了……
回复
luzhengang1981
2012年09月19日 13:21:27
14楼
支持!
回复
月夜孤星
2012年09月19日 14:36:28
15楼
我装过这种不用加变压器呀~~你别管图集~~看KBO的接线说明~~~
回复
cheng0539
2012年09月19日 18:57:24
16楼
也不是很清楚!!!
回复
xuzhxx
2012年09月20日 10:57:37
17楼
高科技啊。。。
回复
el-jiang
2012年09月20日 14:15:12
18楼
回复
xiaofanghejian
2012年09月20日 20:39:53
19楼
主要是有接触器功能。集成的多功能的。保护什么的于一体。
回复
mcmad
2012年09月21日 09:48:27
20楼
看KBO说明书然后再做接线图。
回复
ssy197711
2012年09月21日 10:33:06
21楼
KB0是组合启动单元,是把传统的空气开关、接触器、热继组合成一体,有较好的性能。按说明书和图纸要求接线就行。如果有远程消防控制24V,电源由消防中心提供,不用现装变压器,只需加一个DC24V中间继电器即可,KB0要选消防型的F。
回复