【请教】KBO配电箱的成套问题?
shancha9026
2012年09月10日 15:26:23
只看楼主

图纸里用了一个KBO,以前没弄过,不太清楚应该咋弄,请教一下各位大侠啊。问题补充:KBO的说明里面说的,是集成了断路器,接触器和热继的产品;按照08D800-5第53页的材料清单,有一个控制变压器,这个有必要用吗?如果需要这个控制变压器,如何选择?

图纸里用了一个KBO,以前没弄过,不太清楚应该咋弄,请教一下各位大侠啊。
未命名.jpg

问题补充:KBO的说明里面说的,是集成了断路器,接触器和热继的产品;按照08D800-5第53页的材料清单,有一个控制变压器,这个有必要用吗?如果需要这个控制变压器,如何选择?

未命名.jpg

lt2686057
2012年09月10日 17:30:37
2楼
要用到的,在控制回路里24V消防控制。
回复
shancha9026
2012年09月11日 10:28:34
3楼

用24V的中间继电器的话,还需要控制变压器吗?
回复
释然
2012年09月11日 13:09:11
4楼
循环泵控制箱
循环泵控制箱1.JPG
IMG_20120725_152016.jpg
稳压泵控制箱
AP-K-1-1.JPG
AP-K-2.jpg
回复
shancha9026
2012年09月12日 16:41:50
5楼
谢谢地板的分享!
回复
cz13306196492
2012年09月14日 14:01:11
6楼
学习了.........
回复
peopleynzdl
2012年09月17日 10:41:39
7楼
好象没说清楚呀,KB0是组合启动单元,是把传统的空气开关、交流、热继组合成一体,有较好的性能。按说明书和图纸要求接线就行。如果有远动消防控制24V,电源由消防中心提供,不用现装变压器。
回复
ooopsone
2012年09月17日 14:10:58
8楼
为什么加 变压器 加变压器的 目的是什么?
回复
zhouxf_21
2012年09月17日 15:00:10
9楼
恩,最好把控制箱该留的信号都做出来的。
回复
william19988
2012年09月17日 17:52:10
10楼
一般消防仅提供无源信号,故如有消防控制要求最好加上控制变压器。
回复
zhsw512_163.com
2012年09月18日 07:43:17
11楼
图纸中的E203 25A是什么产品?