承插管橡胶圈接口可以用混凝土基础吗?
waterboy
waterboy Lv.5
2012年09月10日 13:23:51
只看楼主

问题如上!

问题如上!
免费打赏
hjcdyzj
2012年09月10日 17:09:32
2楼
可以啊,混凝土管就是用混凝土基础的
回复
houzhiji
2012年09月10日 17:24:30
3楼
橡胶圈属于柔性接口,一般采用砂石基础。06MS210-1,页5有详细讲明。

qq_1491553884404:因为管道覆土特别小,只有0.5m了,所以用的混凝土基础,可以用橡胶圈接口吗

回复
xiaoqiangzz
2012年09月20日 16:50:54
4楼
用混凝土肯定更好了 其实柔性接口 地基条件可以的话完全可以用砂石基础的
回复
waterboy
2012年09月26日 14:42:44
5楼
06MS210-1,页5的那个表,下面有说明,√标记为通常使用的情况。什么又是特例的情况呢?
回复
yanlchou
2012年09月27日 18:20:48
6楼
看到大家的讨论,学习了.
回复
stephen_viktor
2012年09月28日 11:23:24
7楼
完全可以啊,图集上有的
回复
hiker521
2012年09月29日 10:18:44
8楼
可以呀 也可以用砂石基础
回复
tbqyc
2012年10月08日 16:54:49
9楼
完全可以啊,图集上有的
回复
youzi720919
2012年10月13日 15:16:37
10楼
这个胶圈接口和基础关系不大,不管是雨水砼管还是给水铸铁管,都可以。基础结构主要还是看管道基础承载力
回复
健康快乐每一天
2012年10月13日 23:20:53
11楼
可以,一些沉降比较大的地区会用混凝土基础,只是投资要高些,如果地基基础好的就不用了,按国际选砂石基础即可
回复