基础后浇带预制混凝土构件模板
wux7788_38363
2022年12月06日 09:19:57
只看楼主

基础后浇带是建筑基础设计时,防止现浇钢筋混凝土结构由于混凝土收缩不均或高层建筑主楼与裙房沉降不均,可能产生的有害裂缝而采取的设计措施。 基础后浇带分为沉降后浇带和温度后浇带,通常沉降后浇带要求在主体封顶14d后,温度后浇带要求在两侧混凝土龄期60d后,方可浇筑。但是,由于底板板厚不大(如地下车库的抗水板),扣除钢筋保护层、上下层钢筋及止水钢板后,两层钢筋网片与止水钢板之间的空间很小,操作不便。如采用传统的木模板支设,加固难度大,且不易拆除;若采用快易收口网,除不易加固外,由于空间小,收口网无法顺利展开,难以达到理想的效果。

另外,在浇筑混凝土时,易出现加固不牢,漏浆或严重胀模,在后续后浇带浇筑前清理难度大,容易存在底板渗水隐患。

为了解决上述问题,可根据底板上下层钢筋网片的钢筋型号,事先预制混凝土构件模板,在进行底板钢筋绑扎前,将预制混凝土构件模板吊装到位,进行止水板焊接及接缝封堵。

预制构件的高度同基础底板厚度,长度需在图纸上进行划定和编号,根据底板上下层钢筋间距确定(图1~图3)。

图1??预制钢筋骨架示意图

图2??预制成品示意

图3??安装示意

图1中预制钢筋骨架与止水钢板采用穿孔塞焊进行连接,构件纵向侧面止水钢板伸出构件表面不得小于150 mm,构件横向端部止水钢板伸出构件表面不得小于30mm(与墙体相接处一端应伸出构件表面墙体厚度的一半)。构件下部预留筋、构件上部预留筋根据基础底板配筋、间距进行设置,位置根据上、下两层钢筋保护层厚度及预制构件的放置位置确定,预留筋长度根据后浇带宽度及搭接长度确定。在进行构件预制浇筑前,在止水钢板上预留止水钢板上排气浇筑孔,以方便浇筑并保证混凝土预制构件成型质量。

在防水混凝土保护层上,弹出底板后浇带边线。根据预制构件位置编号按弹出边线进行吊装摆放,调整预制构件位置,使止水钢板连接焊缝的搭接长度不小于20 mm,且双面满焊。采用砂浆对构件间缝隙进行临时封堵。进行底板基础钢筋绑扎、隐蔽验收和混凝土浇筑。混凝土浇筑完成后,将构件间缝隙内的封堵砂浆清除。在完成后浇带混凝土浇筑后,在构件间缝隙内进行注浆处理。

采用此方法可在满足基础底板后浇带模板支设强度要求的同时,最大限度地保证后浇带一侧基础混凝土尺寸,杜绝后浇带内混凝土漏浆,模板不易拆除或拆除不净,给基础防水带来隐患。

相关推荐

APP内打开