长度80米的多层框架结构,根据砼规8.1.1条,长度超过55米,中间要设缝。那么在PKPM建模计算时,是分开建还是一起建?
长度80米的多层框架结构,根据砼规8.1.1条,长度超过55米,中间要设缝。那么在PKPM建模计算时,是分开建还是一起建?
2楼
个人认为:如果分开建,则风荷载在计算时有双柱的那面算大了;如果一起建,定义多塔能否可行,貌似多塔是对于有大底盘的结构,跟分缝结构不一样。(另外,利用工程拼装能否解决问题)
请各位高手多多指教!
回复
3楼
望高手帮忙解答!
回复
4楼
分缝建模,设置多塔吧
回复
5楼
我有个工程分开建模,然后拼装算基础,如果有时间可以几种算法对比下。分开建模灵活些。拼装后也可以设置多塔
回复
6楼
分开建模,即使风荷载大了,也是偏于保守。你如果不想考虑缝的风荷载,你可以在多塔定义里面,设置遮挡面。
等算基础的时候,在把模型合并起来。
[
本帖最后由 nstopwuyp 于 2012-9-26 11:21 编辑 ]
回复
7楼
一起建模没问题
回复
8楼
不错不错不错不错不错不错不错
回复
9楼
感觉回答的还不够精辟 继续等高手
回复