分缝框架一起建模还是分开建?
sj0003lfr
sj0003lfr Lv.7
2012年09月10日 13:02:44
来自于PKPM
只看楼主

长度80米的多层框架结构,根据砼规8.1.1条,长度超过55米,中间要设缝。那么在PKPM建模计算时,是分开建还是一起建?

长度80米的多层框架结构,根据砼规8.1.1条,长度超过55米,中间要设缝。那么在PKPM建模计算时,是分开建还是一起建?
免费打赏
sj0003lfr
2012年09月10日 13:07:55
2楼
个人认为:如果分开建,则风荷载在计算时有双柱的那面算大了;如果一起建,定义多塔能否可行,貌似多塔是对于有大底盘的结构,跟分缝结构不一样。(另外,利用工程拼装能否解决问题)
请各位高手多多指教!
回复
sj0003lfr
2012年09月23日 13:04:42
3楼
望高手帮忙解答!
回复
hzwestlife
2012年09月25日 16:41:55
4楼
分缝建模,设置多塔吧
回复
ljherehgc
2012年09月25日 22:00:28
5楼
我有个工程分开建模,然后拼装算基础,如果有时间可以几种算法对比下。分开建模灵活些。拼装后也可以设置多塔
回复
nstopwuyp
2012年09月26日 11:18:40
6楼
分开建模,即使风荷载大了,也是偏于保守。你如果不想考虑缝的风荷载,你可以在多塔定义里面,设置遮挡面。
等算基础的时候,在把模型合并起来。

[ 本帖最后由 nstopwuyp 于 2012-9-26 11:21 编辑 ]
回复
cuishengchun123
2012年09月26日 17:15:19
7楼
一起建模没问题
回复
hezicai1986
2012年10月26日 14:58:22
8楼
不错不错不错不错不错不错不错
回复
thinkpad1138
2013年06月29日 15:23:11
9楼
感觉回答的还不够精辟 继续等高手