一道关于供电技术的问题
marsliubaolai
2007年03月19日 14:26:03
只看楼主

某车间变电所变压器型号为SL7-1000/10,负荷为700kw,功率因数为0.75,试求1.该变压器中的功率损耗?2.如欲将变压器二次侧负荷功率因数提高到0.95,问通常采用 什么措施进行功率因数补偿,并求其补偿容量应为多少?3.如果变压器全年投入运行350天,年最大负荷利用时数Tmax=4500h,问补偿后变压器中的电能损耗减少多少?

某车间变电所变压器型号为SL7-1000/10,负荷为700kw,功率因数为0.75,试求
1.该变压器中的功率损耗?
2.如欲将变压器二次侧负荷功率因数提高到0.95,问通常采用 什么措施进行功率因数补偿,并求其补偿容量应为多少?
3.如果变压器全年投入运行350天,年最大负荷利用时数Tmax=4500h,问补偿后变压器中的电能损耗减少多少?
免费打赏
luobiken
2007年03月19日 16:54:51
2楼
2 该补480KVAR
回复
wangkaiyimian
2007年03月19日 17:39:47
3楼
还是自己多下点工夫吧,别指望大家给你提供所有答案。
回复
hpower
2007年03月19日 18:10:45
4楼
1.有功功率损耗ΔPo+ΔPk(Sjs/Sr)2
2.采用电容补偿。
回复
marsliubaolai
2007年03月20日 16:08:43
5楼

第一问的公式解释一下,我补台理解,该变压器的额定容量是1000,但题目问700,我该怎么折算,可不可以用容量直接乘以设计系数,来计算无功损耗和有功损耗。
回复
marsliubaolai
2007年03月20日 16:15:08
6楼

能否解释一下你的第一个公式呀!可不可以用容量直接乘以设计时的的变压器系数,直接得出,但具体容量该为1000,还是700。
回复
marsliubaolai
2007年03月20日 16:18:45
7楼

本人不指望任何向你一样的人了。文道有先后,树业有专攻!
回复
tszdm123
2007年05月31日 21:00:06
8楼
支持:还是自己多下点工夫吧,别指望大家给你提供所有答案。
回复
tszdm123
2007年06月01日 14:14:34
9楼
回复
jjcjjc5
2007年06月29日 15:40:18
10楼
去看下工厂供电
回复
dreamshenzhen
2007年07月01日 17:10:10
11楼
回复

相关推荐

APP内打开