[讨论] 水工隧洞内水压力问题?
ljy0xa
ljy0xa Lv.2
2004年04月16日 12:12:34
只看楼主

怎样计算水工隧洞内水压力?是隧洞某一段面的总水头吗?还是测压管水头?

怎样计算水工隧洞内水压力?是隧洞某一段面的总水头吗?还是测压管水头?
免费打赏
afan
2004年04月16日 13:30:34
2楼
短隧洞的话就近似的取库水位啦!
回复
下里巴人@sl
2004年04月16日 15:25:34
3楼
应该是测压管水头,隧洞规范84版\78版\成都院报批版都规定:"宜按进口处正常蓄水位及其相应调压井涌浪水位连线(直线分布)取大值决定.
回复
upupup8309
2004年04月17日 09:02:34
4楼
内水压力,请参见 <水工隧洞设计规范> SL279-2002中6.2.3条及条文说明
回复
fjw_ok
2004年04月19日 11:34:34
5楼
这一点大可不必弄那么细:
如果是饮(引)水洞,那么流速很小的
用哪个水头结果也不影响结果

当然泄洪等就不一样了
回复

相关推荐