是不是制冷剂充注量不足?
jiang_kun2010
2012年09月09日 15:26:07
来自于制冷技术
只看楼主

请教:各位,额定功率950W的热泵热水器,现运行时吸气温度20多度,排气温度60度左右,功率仅为520W左右,是不是制冷剂充注量不足导致的?

请教:各位,额定功率950W的热泵热水器,现运行时吸气温度20多度,排气温度60度左右,功率仅为520W左右,是不是制冷剂充注量不足导致的?
免费打赏
zzm999999
2012年09月10日 11:35:31
2楼
不一定吧,如果出水温度到了额定温度就是正常的,这时候负荷比较小嘛。
回复
jiang_kun2010
2012年09月10日 15:50:13
3楼
但是整个过程的吸排气压力都很低,平均在0.75Mpa和0.25Mpa。这和制冷剂本身性质相关吧,是不是我的制冷剂与系统不匹配。
回复
z659382760
2012年09月10日 16:46:50
4楼
缺冷媒或者堵了
回复
fengxiang1025
2012年09月11日 14:19:44
5楼
不知你使用的制冷剂是那种,如果是R22, 或407C。那就是制冷剂缺少造成
回复
jiang_kun2010
2012年09月12日 12:45:52
6楼
我用的是一种和R134a相接近的新型制冷剂,对其物性还没有全面的了解。
回复
walkerting
2012年09月12日 22:57:16
7楼

相接近?那就说压力也类似么?但高压也不会0.75这么低吧?功率500多W时机器运行了多久了?或者说水温多高?
回复
wyzsq0421
2012年09月13日 08:27:20
8楼
南社制冷交流群 群号138392898(500人) 版主勿删,谢谢
回复
jiang_kun2010
2012年09月13日 14:49:03
9楼
水温最终可达55℃,功率基本上就是维持在520上下,到后来有600W。
回复
walkerting
2012年09月13日 19:53:45
10楼

那就是冷媒少了吧,加多试一下不就知道咯。你额定都950W,水温到55℃都才600来W,压力也那么低,很显然是少了吧。新型冷媒很贵?不舍得加?加了又不舍得放?
回复
hn123456zhileng
2012年09月15日 10:27:06
11楼
什么制冷剂,排气温度60,出水温度50多基本正常啊!制冷剂不一样压力肯定也不一样,电流也不是死的,随温度变化电流也会上下浮动的,我看基本正常出水正常基本没有问题