消防水泵和电控柜的技术问题,大家帮帮忙
qq382096851
2012年09月09日 10:28:31
只看楼主

主要问题是这样的,当我把所有空开和保险都打上了按下水泵的启动按钮,电控柜马上一声巨响然后就短路了,1KM的接触器触头就被短路而被融在一起了。而且每次试都是一样。现在就是不懂是什么问题,想得头都大了,希望大家懂的能帮帮忙,在此谢谢大家了,如果大家有不懂的我也会力所能及的帮助大家。情况介绍:1.水泵为单级泵,功率为45KW的 2.电控柜为星三角启动方式 3.水泵的绝缘度最低都在50,最高为200 4.水泵的电线头尾也量过了是通的 5.电控柜的U.V.W也量过了也是对的 6.空开打下试电控柜的控制线路也是正常的,正常切换的

主要问题是这样的,当我把所有空开和保险都打上了按下水泵的启动按钮,电控柜马上一声巨响然后就短路了,1KM的接触器触头就被短路而被融在一起了。而且每次试都是一样。现在就是不懂是什么问题,想得头都大了,希望大家懂的能帮帮忙,在此谢谢大家了,如果大家有不懂的我也会力所能及的帮助大家。

情况介绍:
1.水泵为单级泵,功率为45KW的 2.电控柜为星三角启动方式 3.水泵的绝缘度最低都在50,最高为200 4.水泵的电线头尾也量过了是通的 5.电控柜的U.V.W也量过了也是对的 6.空开打下试电控柜的控制线路也是正常的,正常切换的
免费打赏
pangjiang27
2012年09月10日 09:24:32
2楼
同等解答。

45KW还用星三角直启,会不会瞬间启动电流过大啊~~
能不能改成软启动……
回复
shenwei0
2012年09月12日 23:00:20
3楼
1KM的接触器下有短路吧
回复

相关推荐

APP内打开