水泵安装两边都要装软接头吗?
jsdxyx
jsdxyx Lv.3
2007年03月18日 11:58:52
只看楼主

我们的泵房是在山下,有四台水泵,二台11KW多级泵和二台37KW的多级泵.水是从市政管道接到水箱里,然后再由水箱经过四台水泵打到DN200的上水主管道里,最后通到山上!管道的工作压力要求1.6MPa.水箱到泵这段(也就是吸水管)管道阀门前面装上了双法兰的软性接头,那么从水泵出来接上水主管这段还需要装这种软性接头吗??有什么作用??请各位大哥赐教,谢谢!!

我们的泵房是在山下,有四台水泵,二台11KW多级泵和二台37KW的多级泵.水是从市政管道接到水箱里,然后再由水箱经过四台水泵打到DN200的上水主管道里,最后通到山上!管道的工作压力要求1.6MPa.
水箱到泵这段(也就是吸水管)管道阀门前面装上了双法兰的软性接头,那么从水泵出来接上水主管这段还需要装这种软性接头吗??有什么作用??请各位大哥赐教,谢谢!!
免费打赏
jsdxyx
2007年03月20日 22:13:23
12楼
谢谢九楼 十楼的提醒!!
回复
shxy_521
2007年03月21日 09:18:06
13楼
应该都要装的吧
回复
灿灿
2007年03月21日 12:47:39
14楼
1.方便拆装
2.减震
回复
lili2001
2007年03月21日 20:55:27
15楼
11楼的兄弟,好像潜水泵不需要吧。(开个玩笑!!!)
回复
zhuxingwu-125
2007年03月24日 15:10:07
16楼
不一定的,只是为了防止水泵受到应力,是可以装的,但也不能说所有的水泵都必装,小于7.5kw的水泵是可以不装的,
回复
jsdxyx
2007年03月27日 17:34:11
17楼
我们山上没装,声音好大啊
回复
wl_0825
2008年08月29日 15:59:06
18楼
:handshake
回复
donggang19821206
2008年09月01日 20:00:41
19楼
潜污泵出口处软接头也是要装的吧
回复
lszxp1997
2008年09月10日 09:43:58
20楼
我们一般进口装!出口不装的!也没有硬性说必须装!标准中只是说易装!
回复
iloveit_93
2008年09月17日 00:01:55
21楼
感觉20楼的说法有些不妥,减震主要体现在压力管道,当压力管道的压力波动大时才引起震动,出水管肯定比进水管压力大,软接头装在出水管路上应该更适宜 。软接头除了有减震的作用外,还有能够承受压力管道的热胀冷缩量,减小管线的轴向应变;其次还有便于检修的作用。
回复

相关推荐

APP内打开