防雷调试和低压送配电调试费是否应该分别计取?
wuziwei
wuziwei Lv.2
2007年03月16日 16:00:33
只看楼主

关于造价管理方面有个问题想请教一下全教授: 我是搞施工的。目前在搞一个大型别墅项目。在向甲方报量时,分别计取了防雷系统调试和低压送配电系统调试的费用。但甲方审核人员认为防雷系统调试费用包含在低压送配电系统调试费用里面?请问: 防雷的系统调试费和低压送配电系统调试费是应该分别计取,还是防雷系统调试费包含在低压送配电系统调试费里面?

关于造价管理方面有个问题想请教一下全教授:
我是搞施工的。目前在搞一个大型别墅项目。在向甲方报量时,分别计取了防雷系统调试和低压送配电系统调试的费用。但甲方审核人员认为防雷系统调试费用包含在低压送配电系统调试费用里面?请问:
防雷的系统调试费和低压送配电系统调试费是应该分别计取,还是防雷系统调试费包含在低压送配电系统调试费里面?
免费打赏
a13920120500
2007年03月18日 07:38:27
2楼
应分别记取,这是造价基础的知识,不必麻烦全教授。
回复
sjx.2001
2007年03月18日 12:34:35
3楼
应分别记取,送配电系统调试是指供电回路调试,而防雷调试是接地系统调试,.这是不同的概念.问楼主是否是对工作接地进行了计算,所以甲方说送配电系统调试包括在内?
回复
chengruishuidian
2007年03月21日 16:03:27
4楼
应分别记取,送配电装置系统调试包括:自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试。

防雷调试是接地装置系统调试(划红线部分是你说的情况)
回复
wuziwei
2007年04月18日 16:48:13
5楼
多谢大家的热情解答,我也是这么跟审核人员解释的,但他还是强行要去掉防雷系统调试费用。
另回复3楼:计算了工作接地,这个与算不算防雷系统调试有什么关系呢?
回复
feidyd
2007年04月29日 16:27:42
6楼
学到!相信我以后都会有好多问题要大家帮助!多多支持菜鸟啊!
回复
ocq520
2008年07月05日 10:12:46
7楼
:) :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: