竖井施工是从上往下打,还是从下往上打好?
sumingjie-0263
2007年03月16日 14:45:30
只看楼主

各位专家,我现在碰到一个问题,一个工地的竖井,长处35米,圆形R=2500mm,施工单位是从下往上打导洞R=1000mm,但是安全部门到工地检查后下通知书,要求施工单位改变施工方案,改为由上往下打,作为业主不太清楚的小弟,恳求专家提出宝贵意见.谢谢.

各位专家,我现在碰到一个问题,一个工地的竖井,长处35米,圆形R=2500mm,施工单位是从下往上打导洞R=1000mm,但是安全部门到工地检查后下通知书,要求施工单位改变施工方案,改为由上往下打,作为业主不太清楚的小弟,恳求专家提出宝贵意见.谢谢.
lx_1860@co163
2007年03月29日 16:08:59
2楼
按要求,是应该从上到下打的,不过在实际施工当中方便中,施工单位是从下往上的,这个在强制性条文里面有说的,在书面文件中是不能出现从下往上的.
回复
ychj0224
2007年04月02日 17:13:43
3楼
从安全角度考虑,应该自上而下进行竖井导流洞的开挖,但是如果在施工安全措施做得比较好的话,自下而上开挖导洞也是可行的
回复
zhwk5460
2007年04月03日 20:53:40
4楼
刚刚看到对一个竖井施工的方案,感觉应该是从下往上打好,施工方法为先从上往下打定向孔,然后用反井钻机从下往上打到洞,再从上往下扩挖!
回复
prl71889227
2007年04月22日 21:13:07
5楼
两种方法好象都可以 !怎么安全部门就不准从下向上打啊 !
回复
zhoujiangtaobest
2007年04月23日 10:18:56
6楼
我认为两种方法都行,一种是正井法,一种是反井法。楼主清讲清楚施工单位的导洞是用什么方法施工的,现在利用反井钻机由下而上打导洞还更普遍些。
回复
t-wanhe
2007年04月28日 13:03:02
7楼
反井法用爬罐可以,土法施工安全隐患太多.
正井法用反井钻机施工,效率高。
回复
t-wanhe
2007年04月28日 13:04:02
8楼
正反结合起效率高.
回复
jaky2162
2007年04月28日 17:03:23
9楼
竖井施工,可以从下往上打,但是最多好像20米不到就挖不了啦,可以从上面挖导井,从下面出渣
回复
sunxiaosan
2007年04月29日 08:28:12
10楼

应该从下往上打,关键是出渣方便。一般情况,设有竖井说明隧洞隧洞比较长,对于长距离的隧洞的出渣都是安排比较好的,因此竖井从下往下比较好。通常隧洞在山区用的比较多,从上往下出渣道路比较麻烦,而且也不是很符合水保的要求。不对请批评指正!
回复
cocolike2001
2007年04月29日 09:46:56
11楼
从下往上打是存在着施工安全的问题,但出渣方便,只要在下面搭脚手架。从上面往下,打导洞要看你的断面大小,导洞小了,爆破后容易堵塞,造成出渣困难。而且要在竖井顶部搭架子将人放在吊篮里打孔,也要有安全措施保证。竖井顶部井口还要加固
回复