不知大家注意到没有:建规GBJ16—87第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:1.室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。GB 50016--2006第8.4.2条 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
建规GBJ16—87第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:
1.室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
GB 50016--2006第8.4.2条 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1.室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
新规范把室内消防用水量大于15 L/s改为室外消防用水量大于15L/s.这样改的意义有什么?