如下情况是否可以不设防火排烟阀
geminixu
geminixu Lv.7
2007年03月16日 10:29:47
来自于通风排烟
只看楼主

防排烟设计中,1、设置在外墙或屋面的兼做排烟用的风机,不接风管,此时是否可以不设排烟防火阀?2、排烟风机与防烟分区一一对应,一台风机只对应一个防烟分区,不存在烟通过风管扩散至其他防烟分区的可能,此时是否可以不设排烟防火阀?根据建规的要求:在排烟风机入口处总管上应设置280度自动关闭的防火阀,并与排烟风机连锁。按照规范的要求,“总管”应怎样理解?参照了条文说明的解释,感觉主要还是为了防止火灾的蔓延。

防排烟设计中,
1、设置在外墙或屋面的兼做排烟用的风机,不接风管,此时是否可以不设排烟防火阀?
2、排烟风机与防烟分区一一对应,一台风机只对应一个防烟分区,不存在烟通过风管扩散至其他防烟分区的可能,此时是否可以不设排烟防火阀?
根据建规的要求:在排烟风机入口处总管上应设置280度自动关闭的防火阀,并与排烟风机连锁。
按照规范的要求,“总管”应怎样理解?参照了条文说明的解释,感觉主要还是为了防止火灾的蔓延。
那么如果在所有排烟风机的入口加排烟防火阀,在不存在火灾蔓延的地方,排烟防火阀的作用就只剩下连锁关闭风机了,此时,这种功能是必须的吗?
免费打赏
toplhc
2007年03月16日 11:34:19
2楼
1、不接风管什么意思?如何排烟?你的意思是没有风机房?风机入口还是设280度排烟防火阀

回复
toplhc
2007年03月16日 11:42:24
3楼
2、这不光是防烟分区的问题,280度是就不仅仅是烟,所以还是设


回复
toplhc
2007年03月16日 11:46:23
4楼


主要是考虑安全性。排烟防火阀连锁关闭风机当然不是关闭排烟风机的唯一途径。

同样的问题,如果是通风系统70度防火阀直通室外是可以不设的,但是280度排烟防火阀就要设,规范就是法,而且将火灾限制在一定区域之内是可取的,所以最好是设
回复
vincent_nk
2007年03月16日 17:18:42
5楼
火势真着起来,就不能排风了,否则就是助燃了。
所以280度就要关闭风机了。这和防烟分区没关系
回复
mage780705
2007年03月18日 14:43:19
6楼
本人认为排烟防火阀是要设置的,原因,烟温度达到280度,肯定着火了,为了防止火势蔓延到别处,必须通过排烟防火阀进行阻断,与排烟风分区没有多大关系。
回复
geminixu
2007年03月19日 08:38:40
7楼

比方说一个仓库或厂房,设有屋顶风机进行排风,火灾时想利用屋顶风机进行排烟,此时也需要设计排烟防火阀吗?应为屋顶风机数量比较多,如果要设置的话就要设很多的排烟防火阀。
回复
vincent_nk
2007年03月19日 08:51:52
8楼

如果你的屋顶风机风量可以满足排烟要求也可以,但自控方面要做到烟感探测到280度时关闭屋顶风机。
回复