小办公室(10平米)设有一照明配电箱,共出4路:分别1,照明 2,换气扇 3,风机盘管 4,插座.现甲方想将照明回路与换气扇回路在施工时合用一个双联翘板开关(分别控制).这样可以吗?个人认为不妥,但又一时找不到明确的规范,请大家多给些意见!谢谢
小办公室(10平米)设有一照明配电箱,共出4路:分别1,照明 2,换气扇 3,风机盘管 4,插座.现甲方想将照明回路与换气扇回路在施工时合用一个双联翘板开关(分别控制).这样可以吗?个人认为不妥,但又一时找不到明确的规范,请大家多给些意见!谢谢
2楼
怎么没人回答呀?郁闷.
回复
3楼
不可以,试问不同的照明回路共用一个开关势必会造成短路。
回复
4楼
如果你的所谓"双联翘板开关"是一块板上两个各自独立的开关,而接入的电源线是同一相的电源,用这两个开关分别控制两个不同的电器,这样是允许的.
这是因为你是用同一个电源,通过同一块板上的两个开关去控制两个不同的负载(虽然这两个负载不同一个回路),这也是允许的.
只要你是同一个电源(同一相电源),在同一块板上,供电控制多个不同回路的负载,这是允许的,不存在安全问题.
但是,不是同一个电源(不同相的电源),就不能这样做.
回复