框架柱的箍筋加密区到底是如何定位的呢,11G101-1图集第58页为何没有标明,真的很纳闷,现在所在项目抗震等级为3级,地下一层,框架结构,想请教各位前辈,指点迷津啊!! 有人说是1/6柱净高,也有人说是1/3柱净高,图集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室顶面就是传说中的嵌固部位呢~~
框架柱的箍筋加密区到底是如何定位的呢,11G101-1图集第58页为何没有标明,真的很纳闷,现在所在项目抗震等级为3级,地下一层,框架结构,想请教各位前辈,指点迷津啊!!
有人说是1/6柱净高,也有人说是1/3柱净高,图集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室顶面就是传说中的嵌固部位呢~~
2楼
11G101-1有,箍筋加密区范围。自己查查吧
回复
3楼
柱根取1/3柱净高,非柱根取1/6柱净高。
回复
4楼
图集里有的。58页和61页
回复
5楼
我在结构总说明里总是要加一句:施工单位应认真学习并掌握平法图集。
回复
6楼
请认真看58页,明明写着基础~嵌固之间是1/6,嵌固以上才是1/3
阁下说的柱根容易产生歧义,每层柱子与板或梁的交界处相对而言也算柱根。。。。。
回复
7楼
大哥,又看抗震规范吗?上面很详细的
回复
8楼
11G101-1的第61页写了底层柱根加密>=Hn/3,非底层柱取柱长边尺寸(圆柱直径),Hn/6,500中最大值
回复
9楼
柱根取1/3柱净高,非柱根取1/6柱净高。如果你的地下室顶板满足嵌固端要求,此处就是柱根了,否则,嵌固部位应往下延伸,直到满足嵌固端要求为止,嵌固部位或基础面处就是柱根
回复
10楼
我们这个项目的图纸并没有标明框架柱的嵌固部位,这个项目只有地下室一层,有大部分框架柱只到地下室顶面,地上部分并没有这些框架柱了,所以就不知道这个框架柱的加密区到底怎么确定~~~