用PKPM计算钢结构时应力比值的控制范围
sfd312
sfd312 Lv.2
2007年03月15日 13:23:06
来自于PKPM
只看楼主

请各位再讨论以下关于PKPM应力比值的控制范围!我认为理论上能够达到0.99以下都能够满足设计要求,为了安全一般控制在0.8到0.9范围之内,这样是否合理请大家讨论以下各自的看法

请各位再讨论以下关于PKPM应力比值的控制范围!
我认为理论上能够达到0.99以下都能够满足设计要求,为了安全一般控制在0.8到0.9范围之内,这样是否合理请大家讨论以下各自的看法



1173936683273.GIF

免费打赏
sfd312
2007年03月15日 16:56:18
2楼
没有人注意这个问题了吗,应力比值的取值直接影响用钢量呀,大家讨论以下吗
回复
sunwea1979
2007年03月19日 17:03:30
3楼
我个人觉得应控制在0.75-0.9之间比较合适,但一般我都是看甲方,其实大多是在0.9-0.97之间(省钱阿),甚至做过1.02的(提着胆和脑袋哦)
在3d3s中其实应力比字体颜色分3种,绿色(合格),黄色(偏高),红色(不合格)
回复
ghydesdf
2013年11月07日 19:49:54
4楼
每种应力都有要求吗?还是只有其中强度应力需要控制?
回复