在部分负荷的时候 螺杆机是如何调节冷量的?
panzhengxiongwj
2007年03月14日 11:31:50
来自于中央空调
只看楼主

在变流量和定流量两中不同的情况下分别是如何调节呢?

在变流量和定流量两中不同的情况下分别是如何调节呢?
免费打赏
fsb427
2009年04月15日 08:44:39
12楼
最好的是一二次泵系统 温控变频 当然 PLC或者计算机控制系统更好 只是复杂程度和造价的问题
最差 可以搞个一次泵变流量
其实具体形式有很多

[ 本帖最后由 fsb427 于 2009-4-15 08:55 编辑 ]