在变流量和定流量两中不同的情况下分别是如何调节呢?
在变流量和定流量两中不同的情况下分别是如何调节呢?
2楼
定流量变水温
回复
3楼
楼上要注意楼主的问题:螺杆机在部分负荷时候,如何调节冷量。
对于螺杆机组,不管定流量还是变流量,只要改变负荷,绝大多数就得靠螺杆机组的输气量调节滑阀,改变输气量,从而调节制冷量。
回复
4楼
当然是滑阀了
回复
5楼
再细分的话还可以分为两种情况吧,
一种是可以无级调的滑阀,另一种是调节排气孔开启.
第一种差不多可以做到10%-100%的调节,第二种可以做到25%\50%\75%\100%的定级调节的.
其实两种的原理还是一致的,厂家可以按用户的要求进行调制.
回复
6楼
其实我想知道的是机组的控制系统是如何知道实际的空调负荷的,是定出水温度还是定蒸发温度还是通过侧出供回水的温差和流量计算出来。
回复
7楼
我认为是控制水温,不管系统符合怎么变化,机组只需保证设计的送水温度就可以了,自然就可以保证负荷满足实际情况
回复
8楼
我也觉得是这样。机组保证供水温度,自行调节负荷。
回复
9楼
看来NK下狠手啦,支持!!!像这种驴唇不对马嘴满论坛重复发垃圾帖子的主儿,就应该把分分扣光光!
回复
10楼
我认为比较可行的方法是通过侧出供回水的温差和流量计算出来。
回复
11楼
定问变流量,如果是我用得变频泵,水量变化,机组得制冷量也变化,是否能保持一致,存不存在滞后,如果我得变频泵把流量降了,二主机还在原工况下工作就会存在冷量大,水不足 机组得蒸发器侧管会不会冻结堵塞,这样后果是很严重得哦,怎样才能避免,请教各位/????
回复