氨制冷液的管道,为什么不能使用铜、铜合金管?且内壁镀锌管也不行??
氨制冷液的管道,为什么不能使用铜、铜合金管?且内壁镀锌管也不行??
2楼
纯氨对钢铁无腐蚀作用,对铝、铜或铜合金有轻微的腐蚀作用。但如果氨中含有水,则对铜和几乎所有铜合金(除磷青铜)有强烈的腐蚀作用。对锌应该也是如此。
回复
3楼
对锌还真得不知道,回去还要看看再说!
回复
4楼
这个问题就和R系制冷剂空调不能钢管道理一样.楼主不是搞制冷出身吧!
回复
5楼
R系是指氟制冷剂吧?可以用钢管。
回复
6楼
可否说一下压力是多少?
回复
7楼
查了一下资料,各种金属促进卤代烃热分解性的强弱顺序依次是:(由强到弱)银--锌--黄铜--青铜--铝--1340钢--紫铜--镍--(18-8不锈钢)--镍铬铁合金
可见,在常用的这几种金属中,锌还是很活泼的,所以锌也不应该用于氨系统中。
回复
8楼
明白了
谢谢
回复