苏州某厂房空调系统制冷量核算 经过我们公司人员的现场勘察以及贵方提供的资料,现将该厂房空调系统的各项参数列表。序号 项目 数量 单位 备注 1 制冷量 3587.34 KW 目前室内最佳效果为夏季25度,湿度为80% 2 厂房面积 10000 m2 3 厂房高度 9 M 4 室内设备功率 3680 KW 5 照明 25 w/m2 6 人员 350 人 7 目前新风量 52000 m3/h

苏州某厂房空调系统制冷量核算
经过我们公司人员的现场勘察以及贵方提供的资料,现将该厂房空调系统的各项参数列表。
序号 项目 数量 单位 备注
1 制冷量 3587.34 KW 目前室内最佳效果为夏季25度,湿度为80%
2 厂房面积 10000 m2
3 厂房高度 9 M
4 室内设备功率 3680 KW
5 照明 25 w/m2
6 人员 350 人
7 目前新风量 52000 m3/h
8 目前排风量 48600 m3/h
由于目前的空调效果已经不能满足生产工艺及人员需要,所以要求填加设备(风冷热泵机),要求室内温度达到22.5±1.5,湿度为50%±10。
要求:根据现在规定的温湿度核算制冷量。

我利用浩辰估算软件进行智能估算,发现结果比目前已有的设备总制冷量还要小,但是为何还是达不到温度22,湿度55呢?到底是怎么回事,如何才能满足甲方的要求呢?请朋友们帮忙。
免费打赏
lsb167
2007年03月15日 12:20:58
12楼
减少新风的同时,也要减少排风量
回复
engineerli
2007年03月15日 12:32:15
13楼
苏州普惠机电技术优化中心
空调消防优化咨询设计
联系QQ441613803
回复
fu314146333
2007年03月15日 13:00:19
14楼
机器的理论散热量和实际散热量有一定的差别,计算的时候要考虑进去.
回复
xxssmmyy
2007年03月15日 13:50:28
15楼
晕掉了,建议让专业设计的人员帮你重新设计一下吧!手算也可以啊,查一下参数手册.
回复
wdbb888
2007年03月15日 16:48:20
16楼
看来热力学定律没学好的还是不少。无语。。。
回复
xuke854
2007年03月16日 09:59:23
17楼
大家发表了这么意见,非常感谢。那么想请各位帮忙估算一下,像该厂房究竟需要多大的冷量才好?
回复
jrzhp
2007年03月16日 10:23:01
18楼
根据楼主提供的条件估算冷负荷:
1.建筑维护结构:Q1=80*10000=800000W=800kW
2.照明:Q2=25*10000=250000W=259kW
3.新风:Q3=0.24*1.2*L*(h1-h2)/860=0.24*1.2*52000*(92.3-44.19)/860=838kW
4.设备:Q4=(N/a)*n1*n2*n3=(3680/0.85)*1*0.85*0.5=1731kW
5.冷负荷合计:Q=800+259+838+1731=3628kW

根据该负荷选制冷主机、配套设备及空调末端设备。该建筑物较高,我感觉可能是气流组织不好,建议该空调采用分层空调系统较好,即将空调风管及风口布置在4.5m以下(在工艺要求可能的情况下)。



回复
lj221008
2007年03月16日 10:28:10
19楼


这里设备功率90%以上提供动力了,不可能是转成热能.楼下的说的我比较赞同.把你的系统说明一下,然后再说.
回复
lj221008
2007年03月16日 10:32:49
20楼



我认为你设备负荷计算太大,按你那计算50%都发热了,这个效率也太低了吧