苏州某厂房现有空调达不到要求的温湿度要求怎么办?
xuke854
xuke854 Lv.8
2007年03月14日 09:41:20
来自于中央空调
只看楼主

苏州某厂房空调系统制冷量核算 经过我们公司人员的现场勘察以及贵方提供的资料,现将该厂房空调系统的各项参数列表。序号 项目 数量 单位 备注 1 制冷量 3587.34 KW 目前室内最佳效果为夏季25度,湿度为80% 2 厂房面积 10000 m2 3 厂房高度 9 M 4 室内设备功率 3680 KW 5 照明 25 w/m2 6 人员 350 人 7 目前新风量 52000 m3/h

苏州某厂房空调系统制冷量核算
经过我们公司人员的现场勘察以及贵方提供的资料,现将该厂房空调系统的各项参数列表。
序号 项目 数量 单位 备注
1 制冷量 3587.34 KW 目前室内最佳效果为夏季25度,湿度为80%
2 厂房面积 10000 m2
3 厂房高度 9 M
4 室内设备功率 3680 KW
5 照明 25 w/m2
6 人员 350 人
7 目前新风量 52000 m3/h
8 目前排风量 48600 m3/h
由于目前的空调效果已经不能满足生产工艺及人员需要,所以要求填加设备(风冷热泵机),要求室内温度达到22.5±1.5,湿度为50%±10。
要求:根据现在规定的温湿度核算制冷量。

我利用浩辰估算软件进行智能估算,发现结果比目前已有的设备总制冷量还要小,但是为何还是达不到温度22,湿度55呢?到底是怎么回事,如何才能满足甲方的要求呢?请朋友们帮忙。
免费打赏
li770728
2007年03月14日 09:57:37
2楼
上樓;我公司可以幫助解決,有興趣請聯繫!
蘇州恆瑞工程公司主要提供工程的全方位服務包括工程設計規劃、採購、承建和使用教育訓練及一些相關的技術諮詢,設計主要包括淨化中央空調、室內裝修、無塵室特殊氣體及廢氣排氣、工業管路、樓宇自控及設備安裝空調保養維護等.歡迎聯繫或諮詢!聯繫電話:13812888322

請聯繫13812888322李經理!
回复
li770728
2007年03月14日 10:57:23
4楼
设备冷量满足需要只是一个方面,还要看风口形式和风口布置位置,这个厂房那么高,风口形式和位置很关键
回复
xuke854
2007年03月14日 11:25:21
5楼
以目前的设备所具有的总冷量来看,单平方的冷量已达到350W了,照理来说应该可以满足了。但是温度及湿度依然降不下来是什么原因呢?
1、冷量计算偏小,尚需添加设备。
2、送风设计不太合理,导致温度不均匀。
还有什么原因以及如何解决这一问题请网友出点子。
回复
wdbb888
2007年03月14日 23:55:22
6楼
1 制冷量 3587.34 KW 目前室内最佳效果为夏季25度,湿度为80%

4 室内设备功率 3680 KW

根据能量守恒这个基本常识,夏天你根本就不可能制冷,而是制热!---你的制冷量还不足平衡设备发热。室内设备功率 3680 KW ,应该是理论值而非实际功率。否则也就没有28度这个说法了。

如果LZ的数据没问题,根据经验还需要增加100万大卡的机组。
回复
xuke854
2007年03月15日 09:28:16
7楼



楼上所说的不平衡是什么意思?如果没有制冷效果,为何现在的室内温度能够达到测定的25度呢?我算了一下,设备部分的耗冷量(输入电功率3680KW,选择电动机和工艺设备均在室内,设备效率查手册可知均没有大于1的,所以计算出的设备耗冷量也不会超过3680KW)。总之快搞糊涂了,到底该怎么解决呢?请出出主意,现在甲方要求达到他们的温度及湿度标准,该怎么办呢?
回复
大雪漫天
2007年03月15日 10:11:51
8楼

你说得那是设备功率,那和设备的散热量是两回事,一般来说不可能所有的电能都转换为热能,一般取百分之十到十五就好了,至于为什么达不到效果,建议你先测量一下送、回风口的温湿度,然后计算一下你末端设备的状况,然后说(个人意见)。
回复
wdbb888
2007年03月15日 11:29:41
9楼
电能都转换为热能是能量守恒的表现。只要没有通过排风的方式向室外转移热能,或者通过电磁方式向室外辐射能量。所有的电功率都会在室内转换成为100%的热能。--无论这个电是产生了机械能、光能还是声能。
之所以出现室内温度能够达到测定的25度这个现象,我上面已经说过:设备实际功率与理论功率是两码事。设备实际功率直接利用电度表数据就可以。

回复
wdbb888
2007年03月15日 11:35:39
10楼
处理的方法也很简单,增加一台100万大卡冷水机就OK。
回复
lsb167
2007年03月15日 12:17:46
11楼
可以调节新风比例来控制温度和湿度,先减少新风量看看
回复

相关推荐

APP内打开