苏州某厂房现有空调达不到要求的温湿度要求怎么办?
xuke854
xuke854 Lv.8
2007年03月14日 09:41:20
来自于中央空调
只看楼主

苏州某厂房空调系统制冷量核算 经过我们公司人员的现场勘察以及贵方提供的资料,现将该厂房空调系统的各项参数列表。序号 项目 数量 单位 备注 1 制冷量 3587.34 KW 目前室内最佳效果为夏季25度,湿度为80% 2 厂房面积 10000 m2 3 厂房高度 9 M 4 室内设备功率 3680 KW 5 照明 25 w/m2 6 人员 350 人 7 目前新风量 52000 m3/h

苏州某厂房空调系统制冷量核算
经过我们公司人员的现场勘察以及贵方提供的资料,现将该厂房空调系统的各项参数列表。
序号 项目 数量 单位 备注
1 制冷量 3587.34 KW 目前室内最佳效果为夏季25度,湿度为80%
2 厂房面积 10000 m2
3 厂房高度 9 M
4 室内设备功率 3680 KW
5 照明 25 w/m2
6 人员 350 人
7 目前新风量 52000 m3/h
8 目前排风量 48600 m3/h
由于目前的空调效果已经不能满足生产工艺及人员需要,所以要求填加设备(风冷热泵机),要求室内温度达到22.5±1.5,湿度为50%±10。
要求:根据现在规定的温湿度核算制冷量。

我利用浩辰估算软件进行智能估算,发现结果比目前已有的设备总制冷量还要小,但是为何还是达不到温度22,湿度55呢?到底是怎么回事,如何才能满足甲方的要求呢?请朋友们帮忙。
免费打赏
jrzhp
2007年03月16日 13:41:33
22楼
设备发热量计算公式来源于(全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调.动力)第3.2.19条,是设计最有权威的依据了,应该是正确的。:Q4=(N/a)*n1*n2*n3=(3680/0.85)*1*0.85*0.5=1731kW
回复
wdbb888
2007年03月17日 01:47:38
23楼
一切电能,无论你是转换为机械功、光能、声能、电磁能,最终都是转换为热能。
否则,偶就要请教了:这些机械功、光能、声能、电磁能又是怎样消失的?能量不用守恒了?地球上也有黑洞吗?

设备功率转换多少热能,仅仅与设备实际总用电量有关。
设备实际用总电量有关又与设备使用同期率、设备实际用电量(决非铭牌功率)有关。

准确计算设备发热量只需要参考把日工作时间的平均用电量。同时,扣除通过通风或者用水转移等方式的热量,就差不多。全国民用建筑工程设计技术措施的计算方法,是个大致参考仅此而已。决不代表所有系统都能适应。
有些工厂设备使用同期率高,同时又有相当部分设备超载。如果没有逃逸热量,采用这个设计技术措施的计算方法就惨了,失败没有任何问题。
回复
whj-4891
2007年03月19日 21:19:40
24楼
如果是因为厂房高度太高,风口输送的风不能达到厂房下部,造成输送的风只在厂房的上部循环的话,可以加大送风的风速更换风口类型,或者重新布置送回风口。
回复
wdbb888
2007年03月19日 22:29:41
25楼
厂房高度太高对制冷关系不大吧,冷板都可以呀。
回复
农民不懂高压电
2007年03月20日 11:18:07
26楼

也可能有部分能量转变为分子能或者化学能储存起来了啊?
回复
wdbb888
2007年03月24日 14:43:26
27楼
部分能量转变为分子能或者化学能储存起来了,可以列为逃逸热呀。
回复
everskyss
2007年03月25日 21:13:03
28楼
很简但,如果你送的风不够冷(即即使你冷量够大,但你的送风量也大的话),你室内的温度和湿度还是降不下来的,因为你送风的温度和湿度还是很高!多看看《空气调节》这本书!
回复
everskyss
2007年03月25日 21:17:43
29楼
有时候温度很容易达到,但是湿度很难达到50%,这就需要考虑加大冷量来除湿!
回复
xuke854
2007年03月26日 11:00:08
30楼
看来这个问题有很多原因,学习了。现在解决的办法就是我们再去厂里观察一下,总之想办法解决吧。关于湿度达不到要求,我想这个问题只有通过加大制冷量业解决,可是那样会增加投入呀。
回复
njzxh
2007年03月26日 11:54:03
31楼


如果是100%的话,那机器动作的能量机械能是多出来的?
回复