苏州某厂房现有空调达不到要求的温湿度要求怎么办?
xuke854
xuke854 Lv.8
2007年03月14日 09:41:20
来自于中央空调
只看楼主

苏州某厂房空调系统制冷量核算 经过我们公司人员的现场勘察以及贵方提供的资料,现将该厂房空调系统的各项参数列表。序号 项目 数量 单位 备注 1 制冷量 3587.34 KW 目前室内最佳效果为夏季25度,湿度为80% 2 厂房面积 10000 m2 3 厂房高度 9 M 4 室内设备功率 3680 KW 5 照明 25 w/m2 6 人员 350 人 7 目前新风量 52000 m3/h

苏州某厂房空调系统制冷量核算
经过我们公司人员的现场勘察以及贵方提供的资料,现将该厂房空调系统的各项参数列表。
序号 项目 数量 单位 备注
1 制冷量 3587.34 KW 目前室内最佳效果为夏季25度,湿度为80%
2 厂房面积 10000 m2
3 厂房高度 9 M
4 室内设备功率 3680 KW
5 照明 25 w/m2
6 人员 350 人
7 目前新风量 52000 m3/h
8 目前排风量 48600 m3/h
由于目前的空调效果已经不能满足生产工艺及人员需要,所以要求填加设备(风冷热泵机),要求室内温度达到22.5±1.5,湿度为50%±10。
要求:根据现在规定的温湿度核算制冷量。

我利用浩辰估算软件进行智能估算,发现结果比目前已有的设备总制冷量还要小,但是为何还是达不到温度22,湿度55呢?到底是怎么回事,如何才能满足甲方的要求呢?请朋友们帮忙。