关于变频的怪问题
summer_wl
summer_wl Lv.2
2007年03月13日 21:13:41
来自于中央空调
只看楼主

这两天在一个大学里做一个实验,发现了这么一个奇怪的问题,请求变频界的高人赐教;我们用了一块功率表、一个电磁流量计和一个变频器来测水泵的一些参数,第一次,把变频器设置在工频50HZ的情况下,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为530W;第二次,把变频器设置在变频档,但是频率同样为50HZ,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为420W;这就奇怪了,同样是50HZ的电源,为什么经过变频器处理一下后,功率竟然能下降20%左右???

这两天在一个大学里做一个实验,发现了这么一个奇怪的问题,请求变频界的高人赐教;
我们用了一块功率表、一个电磁流量计和一个变频器来测水泵的一些参数,
第一次,把变频器设置在工频50HZ的情况下,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为530W;
第二次,把变频器设置在变频档,但是频率同样为50HZ,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为420W;
这就奇怪了,同样是50HZ的电源,为什么经过变频器处理一下后,功率竟然能下降20%左右???
我们问了一下那边的教授,他的解释是:
第一.变频器降正弦波的交流电调整成方波的交流电,频率不变。但是方波的电源在低电压的时间远比在高电压的时间短,也就是有效电压更多,所以方波的功率比正弦波的功率小。
第二.变频器在工作时,对功率表有一定的干扰,所以我们测得的功率信号有一部分干扰因素在里面。

现将这个问题提在这里,望高人们讨论讨论。为小弟以及看过这篇帖子的人解惑。
免费打赏
荔枝兔
2007年03月16日 13:16:32
32楼
1. 数字式三相有功功率表是否自带读数显示?如果有,该读数与用RS485接口传输数据采集到系统的读数是否一致?传输线缆是否采用屏蔽线?屏蔽层是否有可靠的接地?
2. 变频器是否有良好可靠的接地/接零配置? 各项参数的设置是否与现场设施一致?
3. 对于第4点的答复不胜明了,水泵从水池里将水抽出 → 提高1米左右 → 降到水池水面以下,又如何能再升高到水面1.5米 → 送回水池?有劳指教。电流数据并非一定要采集,可以采用钳型表现场读取。关键的问题是
4. 楼主提供的耦合参数过多,如此隔山买牛恐怕难以解决问题。解决问题的基本原则是:要确保两种对比工况下,水泵的有效功率相同、计量表计准确无误。仅仅只有流量一致和频率相同是不够的!解决的方法是将所有耦合因素逐一分解,一一确认,最后才组合调试。否则实验数据就可能是错误的。
5. 如果没有频率计,可以测量水泵电机的实际转速。但是对于楼主选用的潜水泵可能难为之。
回复
荔枝兔
2007年03月16日 18:48:10
33楼
请问水系统中是否有可以调节流量的设施,如阀门等。
从能量守恒的原则出发,在水系统能量转换(将电能转换成机械能)过程中,假定输出功率能够保持不变的前提下,输入功率出现异常,通常有以下几种可能:
1。计量偏差;
2。系统中存在其他能量贡献;
3。系统转换效率改变;
4。假定前提错误。
5。对比条件出现重大差异。
6。实验指定思想错误。
7。实验模型建立错误,包括系统搭建,如接线、传感器配置及安装位置等待错误。
提醒一下,“第二次,把变频器设置在变频档,但是频率同样为50HZ,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为420W;”我不能确认你的ABB是不是“因为是在50HZ条件下,所以实际上变频器是没有工作的。仅仅是并上了变频器上的电容与少量变频器供电损耗而已。”,同时也不能确认你“这就奇怪了,同样是50HZ的电源,为什么经过变频器处理一下后,功率竟然能下降20%左右??? ”问题的准确性!
另外,5F关于“如果是采用机械电度表,变频器并不能干扰其工作,只是由于机械电度表的工作原理是涡流感应采用电动势推动表盘旋转。而变频器产生的大量谐波虽然也可以产生感应,但这个感应的频率主要产生热(与中频感应炉道理差不多,在顺磁性材料上有效),所以普通机械电度表不能检测谐波。谐波对电子式电度表有影响。”的论点也望您能予以重视!要是我的话,一定会换一个电磁式有功功率表来验证一下。
您还可以和ABB的工程师们聊一聊。
祝您成功!
回复
sym5104
2007年03月17日 00:44:14
34楼
不懂 路过 太高深了
回复
lidongguolu
2007年03月17日 11:26:59
35楼
呵呵,我是刚入行不久的,不太专业呵呵以后还要个位都多多帮助
回复
北冰洋
2007年03月20日 13:27:04
36楼
这么快就沉底了!帮楼主打捞一下,希望学习更多的专业见解!
回复
zhou0250712
2007年03月23日 18:58:20
37楼
变频器不运行时测得的数据是正确的。
变频器运行时会产生反馈电流,与与运行电流方向相反,实测的电流会减小,电压不变。功率自然减小。
但此时测得的数据是错误的。
回复
fancoil
2007年04月08日 22:07:07
38楼
看看这个:
分体空调节电器
http://www.zddg.com.cn/product_detail.asp?Product_ID=111
回复
荔枝兔
2007年04月10日 11:01:10
39楼
看看这个:
分体空调节电器
http://bbs.chinahvacr.com/dispbbs.asp?boardID=4&ID=72586&page=1
回复
weinijiqing
2007年06月14日 10:33:58
40楼
哈哈
回复
lb325
2007年08月30日 23:00:27
41楼
这样的小功率,功率表是测不准的