各位:本人最近做一个XGN2-10高压柜项目,两路进线单母线分段运行,一次方案为:分段1柜(断路器柜):隔离开关(GN30-10D带接地刀)+断路器;分段2柜(隔离柜):隔离开关(GN30-10D带接地刀)+电流互感器。请问这两台开关柜的联锁怎么配置?用几只程序锁?
各位:本人最近做一个XGN2-10高压柜项目,两路进线单母线分段运行,一次方案为:分段1柜(断路器柜):隔离开关(GN30-10D带接地刀)+断路器;分段2柜(隔离柜):隔离开关(GN30-10D带接地刀)+电流互感器。请问这两台开关柜的联锁怎么配置?用几只程序锁?
12楼
发发达三发发送发在所发达三三大发发发发分国发大会三点会分三大国发送到公司法德国送给
回复
13楼
实际上分段2柜(隔离柜)还起翻线的作用,若为一台柜子怎么将两段母线分开?你就把两台开关柜的连锁操作当成一台有上下隔离开关的配置来操作,基本原则是隔离不能带负荷操作。我做的时候是将分段的断路器常闭辅助点引至分段柜2,隔离操作盘上配置电磁锁(线圈与分段柜1常闭辅助点构成回路),仅当分段柜1断路器分闸,电磁锁得电动作,操作转盘机构的隔离开关操作盘,分开隔离柜隔离开关;同时,分段柜2的隔离开关配辅助开关(F1-2型),辅助开关的常开点引至分段柜1的断路器合闸回路,实现当分段柜2的隔离闭合后才能合断路器。
回复