一台三相 AC380V 75KW的电机需配多大的断路器?是150A吗?但是要考虑多少的安全余量呢?
一台三相 AC380V 75KW的电机需配多大的断路器?
是150A吗?但是要考虑多少的安全余量呢?
42楼
不但要考虑电机的容量,还要考虑电源的短路容量,然后再确定开关大小。
回复
43楼
电流不到150A,考虑到不直接启动时也有电流冲击,选择200A足够了.
回复
44楼
DZ20-3300/225A绝对没有问题
回复
45楼
可用CM1-225/160A或DZ20-200/165A的断路器。
回复
46楼
同意这种说法。但是启动方式的选择依据好像不止这些。
回复
47楼
200A即可
回复
48楼
跟怎样的电机有关,计算应该小于200A以下,冲击电流只是个短暂的过程,不应作为选择断路器的主要因素
回复
49楼
是否能够说明一下 电动机的启动方式?轻载重载?
回复
50楼
正解!
回复
51楼
要考滤线路距离,电压波动额定工作和过负荷工作工作时间。长期额定工作现在有时段电网电压不足为了减少开关维护带来的影响还是250的好些,空开做短路保护,热继电器做过流缺相保护好些