一台三相 AC380V 75KW的电机需配多大的断路器?是150A吗?但是要考虑多少的安全余量呢?
一台三相 AC380V 75KW的电机需配多大的断路器?
是150A吗?但是要考虑多少的安全余量呢?
22楼
没错,就选用150A的断路器,已经考虑开机时的冲击电流了.
这几年,我安装的不下十台75kW的空压机,都是150A的断路器,运行时温度正常,而且至没有出现与断路器有关的问题.
回复
23楼
不过按我自己的想法也是200A是最稳当的了.
回复
24楼
可用CM1-225/160A或DZ20-200/165A的断路器。
回复
25楼
选用D型曲线的断路器难道也要考虑启动时候的冲击电流?D型断路器本身的特点不就是允许启动电流大吗?计算电流150A,那么为什么还有取系数?不是电缆根据计算电流乘以系数来选?断路器也乘以系数?
回复
26楼
225的
回复
27楼
我认识一个高级电工,给你介绍一下QQ:381922473 你问一下他,问题很快就会解决的。他的电气网站也很有名气,网址是http://www.cdq.cc
回复
28楼
请问启动方式,是变频器吗?还是直接启动?不同启动方式有一些小的不同的要求。建议选用200A框架,150~200就行啦 。
回复
29楼
200A
回复
30楼
计算得额定电流约为150A,考虑到起动电流的影响,选200A的足够了
回复
31楼
如果直接启动,200A/3P,D型曲线的那种就可以了,躲启动电流。
但是我这,75kW的电机一般都不做成直接启动。