一台三相 AC380V 75KW的电机需配多大的断路器?是150A吗?但是要考虑多少的安全余量呢?

一台三相 AC380V 75KW的电机需配多大的断路器?
是150A吗?但是要考虑多少的安全余量呢?
免费打赏
huiyanlong97415
2007年11月06日 11:31:47
12楼
只要选用电动机保护型脱扣器160A就可以了
回复
xueba123
2007年11月06日 14:57:07
13楼
250
回复
fujian6132@co163
2007年11月06日 16:08:26
14楼
计算大约170A左右,考虑余量200A足够了
回复
microhrm
2007年11月06日 23:11:37
15楼
NS160N/STR52ME 150A
回复
王永前
2007年11月07日 00:44:22
16楼
我认为应该选用200A的断路器,不然会因为躲不过启动电流而发生跳闸。
回复
aabbccdd2008aa
2007年11月07日 19:44:12
17楼
要考滤线路距离,电压波动额定工作和过负荷工作工作时间。长期额定工作现在有时段电网电压不足为了减少开关维护带来的影响,最好用DW350.
回复
bowenpeng
2007年11月07日 20:06:07
18楼
电动机额定电流不超过150A,选大一级,额定电流200A的空气断路器就够了
回复
hubangnan
2007年11月07日 22:45:01
19楼
施耐德的样本手册里有关于和电机功率配套的断路器、接触器和热继电器的型号选择的。
回复
etlalee
2007年11月08日 08:03:14
20楼
一般来讲200A的开关差不多。
回复
tengwei520
2007年11月08日 08:13:39
21楼
200A,有钱就买225或者250,就这样,计算出额定电流也就150A(功率因素选的0.75)
回复