一台三相 AC380V 75KW的电机需配多大的断路器?是150A吗?但是要考虑多少的安全余量呢?
一台三相 AC380V 75KW的电机需配多大的断路器?
是150A吗?但是要考虑多少的安全余量呢?
2楼
根据电机额定电流选择。
回复
3楼
考虑到启动时的冲击电流,选200安的较为安全。
回复
4楼
同意楼上意见,但75KW电机启动电流约1KA,考虑可靠系数,应至少使用250框架等级的自动空气开关,电机过负荷使用热继电器保护。
回复
5楼
225a,
回复
6楼
250A旧够了
回复
7楼
200A
回复
8楼
拖动设备很关键 一般额定电流的2-3倍
回复
9楼
225A
回复
10楼
225A
回复
11楼
200A足够了
回复