请问75KW的电机需配多大的断路器?
xg3551912
xg3551912 Lv.2
2007年03月12日 22:36:04
来自于断路器
只看楼主

一台三相 AC380V 75KW的电机需配多大的断路器?是150A吗?但是要考虑多少的安全余量呢?

一台三相 AC380V 75KW的电机需配多大的断路器?
是150A吗?但是要考虑多少的安全余量呢?
免费打赏
wudaxia
2007年03月13日 09:45:15
2楼
根据电机额定电流选择。
回复
playboylw
2007年03月13日 19:10:31
3楼
考虑到启动时的冲击电流,选200安的较为安全。

回复
qbw4607
2007年03月13日 19:59:07
4楼
同意楼上意见,但75KW电机启动电流约1KA,考虑可靠系数,应至少使用250框架等级的自动空气开关,电机过负荷使用热继电器保护。
回复
qiujianshuang
2007年03月13日 20:37:54
5楼
225a,
回复
cfst-22569
2007年03月14日 21:53:04
6楼
250A旧够了
回复
wqyxxy
2007年11月04日 19:20:34
7楼

200A
回复
cuizm123456
2007年11月04日 23:47:02
8楼
拖动设备很关键 一般额定电流的2-3倍
回复
zws7655
2007年11月05日 15:27:51
9楼
225A
回复
bosscgx163com
2007年11月05日 16:28:28
10楼
225A
回复
dinbishun
2007年11月06日 09:11:42
11楼
200A足够了
回复

相关推荐