广州日立的带热回收螺杆式冻水机这样就出厂是否合理
dgzhzl
dgzhzl Lv.2
2007年03月12日 21:35:13
来自于中央空调
只看楼主

于上周星期一(07年3月5日)送货到东莞厚街悦盛酒店工地的,2台日立RCU120SC2、RCU180SC2-HR螺杆式冻水机组,因当时到货时间紧迫,没有仔细验货,也是因为相信日立,再者也是因为日立的螺杆机带热回收部分没有详细说明,也没有验收标准,所以当时也没提出什么异议;但根据日立公司一家这么正规的公司,但生产出来的带热回接合口,就这样交给我们工程公司给客户去安装的话,确实感到不可思议,单指RCU180机组,三个热回收的板块交换可以接受,但留给我们安装公司接合水循环的接口是6个4分长短不一且长距离无固定点的铜管接口,且不带水管牙接合的丝口,为何不组合起来留成一个进水一个出水的水管接合口供用安装时方便接合呢?以及在机架上可以装个固定码固定好接合口,这又不是一台分体空调,决定了会用铜管与室内外机连接,可这明摆着的要与水管连接,且也不可能分三台水泵去分流连接,如果是从简单为原则的话,那不给几个压缩机头几条水炮让安装公司自己去组装你们还省事?请问这是什么技术?什么品牌,什么为用客户着想的道理。

于上周星期一(07年3月5日)送货到东莞厚街悦盛酒店工地的,2台日立RCU120SC2、RCU180SC2-HR螺杆式冻水机组,因当时到货时间紧迫,没有仔细验货,也是因为相信日立,再者也是因为日立的螺杆机带热回收部分没有详细说明,也没有验收标准,所以当时也没提出什么异议;
但根据日立公司一家这么正规的公司,但生产出来的带热回接合口,就这样交给我们工程公司给客户去安装的话,确实感到不可思议,单指RCU180机组,三个热回收的板块交换可以接受,但留给我们安装公司接合水循环的接口是6个4分长短不一且长距离无固定点的铜管接口,且不带水管牙接合的丝口,为何不组合起来留成一个进水一个出水的水管接合口供用安装时方便接合呢?以及在机架上可以装个固定码固定好接合口,这又不是一台分体空调,决定了会用铜管与室内外机连接,可这明摆着的要与水管连接,且也不可能分三台水泵去分流连接,如果是从简单为原则的话,那不给几个压缩机头几条水炮让安装公司自己去组装你们还省事?请问这是什么技术?什么品牌,什么为用客户着想的道理。
现特强烈要求日立公司公司尽快派员到工地现场,将6条长短不一且长距离无固定点的热回收铜管接口组合成一进一出的,可直接与水管连接的接合口。

谢 谢!

riverjsg
2007年03月12日 21:48:04
2楼
关注~~
回复
riverjsg
2007年03月12日 21:50:01
3楼
关注
回复
coolheating
2007年03月13日 09:16:09
4楼
在这说似乎没什么用吧,为何不直接找厂家呢
回复
huanreqi
2007年03月13日 09:49:32
5楼

呵呵,楼主是为了赚积分还是为了解决问题哦?
你指望日立的人上论坛看看你的帖子吗?
回复
zys0000
2007年03月13日 10:36:42
6楼
楼主发张照片看看,设备出现这样的问题太不应该了!
回复
tuyatuya
2007年03月13日 10:49:34
7楼
很正常呀,我在设计院设计过很多厂家的机组,很多都是这样设计的,楼主少见多怪了.
回复
tuyatuya
2007年03月13日 10:50:10
8楼
很正常呀,我在设计院设计过很多厂家的机组,很多都是这样设计的,楼主少见多怪了.
回复
lihuatan
2007年03月13日 13:08:48
9楼
楼主熄怒,事情到这种地步了,光怪厂家是没多大用处的,要等厂家给你处理问题,可能要一段时间,而已这种事又不好和甲方说,还是想拍下照片,看和厂家怎么处理,或直接打电话给厂家的销售员,要求提供技术支持.解决目前的问题才是最重要的.另外厂家给你做是不太可能的,提供技术支持是比较合理的.铜管也可以焊个丝口黄铜头的.
回复

相关推荐

APP内打开