请教下冷却塔用双速风机还是用变频风机?
tongxin001
tongxin001 Lv.2
2012年09月07日 17:30:00
来自于中央空调
只看楼主

最近遇到个问题,冷却塔设计时要求用双速风机,可有人认为不节能,要求改成变频,有这个必要吗?

最近遇到个问题,冷却塔设计时要求用双速风机,可有人认为不节能,要求改成变频,有这个必要吗?
免费打赏
zhangyuanfei
2012年09月07日 23:28:42
2楼
这个的话估计要看情况而定吧,像北方空气干燥的地方,用双速或变频的话应该效果不错,若果是南方湿度大的地方的话效果不会太明显,
回复
adingkgb
2012年09月10日 09:23:38
3楼
这个还要结合主机的运行特性和当地气象情况来看了
有些主机对冷却水温度要求比较严格,冷却水最低温度太低会影响主机稳定运行,而当地如果气候条件有容易导致水温较低的话,那么对冷却水温度控制的要求就可能会涉及到‘冷却塔变风量’
双速风机控制简单,费用不大;变频风机控温准确,节能。
回复
nacker110
2012年09月10日 09:40:19
4楼
从两方面考虑:
1,节能还冷却要求,版主已作说明;
2,最好还要考虑下冷却塔安装位置和安装后减震及噪声对周围及楼顶层的影响,我参与的有个项目由于风机噪声太大,就采用了变频!
回复

相关推荐