求助,两相电可以用三线三相表监控吗?
leperd
leperd Lv.2
2012年09月07日 16:29:11
只看楼主

两相电可以用三线三相表监控吗?如题原来高压6kv线路是正常应用,在客户前侧安装高计,正常运行,但后来根据工作需要,在变电站出口将b相出线开断,用户使用特种变压器,ac接入,低压出220v电,这样的话,高计还能监控客户用电吗,请帮忙分析。

两相电可以用三线三相表监控吗?如题
原来高压6kv线路是正常应用,在客户前侧安装高计,正常运行,但后来根据工作需要,在变电站出口将b相出线开断,用户使用特种变压器,ac接入,低压出220v电,这样的话,高计还能监控客户用电吗,请帮忙分析。
xyz13574548044
2012年09月08日 10:59:01
2楼
高压侧采用了高计,不管低压侧怎么接线,怎么用电,都能测量啊
回复
让梦飞翔
2012年09月09日 21:00:15
3楼
回复
ssqqugamd
2012年09月10日 09:03:03
4楼
可以!技术上不存在问题。
回复
xjksjcsjy
2012年09月10日 11:05:58
5楼
哎呀,不懂啊,虚心学习
回复
ssqqugamd
2012年09月11日 17:28:25
6楼
三相电源对称负荷可以用二元件电度表测量用电量,如果任意情况的不对称,如就是单相用电三相三线式表测量完全没有问题,电流表与上述同理。采用相量分析就更清楚了。
回复
aihui520521
2012年09月11日 17:36:19
7楼
如果三相电流不平衡呢?如果AC电流比B相大了N呢。电流检测相是否还正常?如果是AB多加了负载呢?
回复
tflash
2012年09月12日 08:25:25
8楼
作为测量是可以的,如果用于计量,则不够准确,建议在低压侧装计量。
回复
iamlichaoyang
2012年09月12日 10:09:39
9楼
如果计量表是三元件的就根本没问题的。
回复
lyq13703983100
2012年09月15日 18:47:18
10楼
明确回答:可以的!
回复
hzhuai070125
2012年09月18日 15:02:45
11楼
路过,学习了
回复

相关推荐

APP内打开