关于双层双向配筋问题
yegzyy
yegzyy Lv.10
2012年09月07日 16:27:39
只看楼主

如果面层支座分别配筋是d10@200,我想改成面层整个配筋。那写双层双向时候配筋直接需要改吗?改成d8@200双层双向可以吗?

如果面层支座分别配筋是d10@200,我想改成面层整个配筋。那写双层双向时候配筋直接需要改吗?改成d8@200双层双向可以吗?
免费打赏
yegzyy
2012年09月07日 17:25:42
2楼
有人指点一下吗?
回复
结构小川
2012年09月07日 20:49:56
3楼
顶起求指点迷津
回复
yueyue1983
2012年09月08日 09:08:21
4楼
支座钢筋需要另外再加钢筋,与通长钢筋交错布置。否则,支座钢筋配筋不够,楼板就容易开裂
回复
menglong1988721
2012年09月08日 23:15:13
5楼
你可以用8@200双层双向 支座附加8@200负筋
这样支座就是8@100了 足够
回复
北京院小李飞刀
2012年09月09日 17:15:16
6楼
吃水不忘挖井人,先谢谢热心帮助的高手。
回复
hbedzcx
2012年09月09日 21:00:11
7楼
结构设计该大的地方一定不能小,不受力的地方大了也没用,所以像楼主这样的修改:对于上部跨中配那么大没什么用,按构造配置就行,而对于支座处,板上部配D8@200不够,应按计算的D10@200等面积代换才行。
当然下部通常钢筋也需要按跨中计算结果核对。
回复
汉堡薯条
2012年09月09日 21:44:04
8楼
地下室说的很对。不知道你明白了没有
回复
yegzyy
2012年09月10日 08:46:08
9楼
谢谢大家指点,我明白啦
回复
littlestile
2012年09月10日 10:55:21
10楼
双层双向d8@200,支座处附加d8@200。正解
回复
zhanglin2829124
2012年09月10日 23:24:32
11楼
你可以考虑一下用塑性算法算板配筋。