底部框架-抗震墙砌体房屋地震剪力设计值
amoniu
amoniu Lv.2
2012年09月07日 09:22:05
只看楼主

请问,抗规7.2.4 底部框架-抗震墙砌体房屋地震剪力设计值乘以增大系数1.2~1.5,那还要不要乘以3.4.4-2中“刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数”中的1.15啊??

请问,抗规7.2.4 底部框架-抗震墙砌体房屋地震剪力设计值乘以增大系数1.2~1.5,那还要不要乘以3.4.4-2中“刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数”中的1.15啊??
免费打赏
talentbee
2012年09月07日 09:32:08
2楼
7。2。4针对砌体结构的;3。4。4-2针对一般结构,不重复;
但砌体抗震墙的底层刚度都很大;一般不会少于上层;如满足3。4。4-2应连乘
回复
amoniu
2012年09月07日 09:46:49
3楼
砌体抗震墙的底层刚度应该比上层小啊,不是第二层比底层侧向刚度的比值不应大于2.5(6,7度时)
回复
pyjj123
2012年09月07日 11:45:13
4楼
这的确是个问题,望高手出来解答一下。
回复
汉堡薯条
2012年09月07日 22:08:38
5楼
学习了,谢谢各位前辈
回复
taoatao_714
2012年09月08日 08:52:10
6楼
我认为应该不能重复相乘,二者的思想都是针对建筑底部竖向抗侧刚度弱的情况下,加大安全储备,人为放大地震剪力。
回复

相关推荐

APP内打开