在多年的摸爬滚打中,从开始的战战兢兢,按部就班,到现在竟有些疲态了! 绝缘摇了那么多次,没发现过问题,都是运行中报警才发现,端子排查线中似乎也没遇到过螺丝松动; 防跳回路也没什么问题.似乎除了通定值,跳一下开关,别的工作都没什么意义了. 虽然知道这样很危险,但是真的有点麻木了.可能我们的设备太单一. 如果大家在校验中有遇到过各种缺陷,希望都来交流,给我些警示吧@
在多年的摸爬滚打中,从开始的战战兢兢,按部就班,到现在竟有些疲态了!
绝缘摇了那么多次,没发现过问题,都是运行中报警才发现,端子排查线中似乎也没遇到过螺丝松动;
防跳回路也没什么问题.似乎除了通定值,跳一下开关,别的工作都没什么意义了.
虽然知道这样很危险,但是真的有点麻木了.可能我们的设备太单一.
如果大家在校验中有遇到过各种缺陷,希望都来交流,给我些警示吧@
2楼
定期校验各种高压设备的二次保护系统、断路器的三相同期性、开合闸时间等,是关系到能否安全运行重要环节,虽说每次校验都没发献什么问题,但也应该细心的进行校验,不能掉以轻心,校验的目的就是为了安全,只要各电器元件的技术参数都正确才能保证安全供、用电。
回复
3楼
定期试验为了发现运行中设备的隐患,预防设备发生事故或损坏,对设备进行的检查、试验或
监测,也包括取油或气样进行的试验,试验结果应与该设备历次试验结果相比较,与同类设备试验结果相比较,参照相关的试验结果,根据变化规律和趋势,进行全面分析后做出判断。我说试验是有必要.
回复
4楼
话是这么说,不过现在都是微机形式的保护装置,硬件有问题装置自己就告警退出运行了.
能够在检修中发现问题的机会真的不多,真的发现了也处理不了,还得请厂家来处理,现在
厂家都技术保密,服务一流,越来越觉得做保护没意思了
回复
5楼
安全管理是靠日常100%的细致检查维护和试验等工作来消除1%有可能出现的故障!其实,越是常做的事一旦出问题其破坏性就越大。本人从事水电管理二十多年,见到和听到过大多这方面的教训了。希望各位同仁千万不要放松警惕。
回复
6楼
作为一个新人,对这个真的很盲目:摇绝缘是什么东西,运行中报警是什么东东,端子排查线时是否要对着图纸呢,
防跳回路呢,通定值,跳一下开关,到是做过了。该怎么去学习呢?
回复