金地集团配电箱集中采购招标文件1户内配电箱战略采购实施方案第一部分 技术标准一、应符合的国家、行业标准:1、GB7251《低压成套开关设备》;2、GB/13911《金属涂覆和化学处理》;3、GB10963-99《低压断路器》;4、GB4025《低压电器基本标准》;5、GB998《低压电器基本试验方法》;6、GB16917《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器》;
户内配电箱战略采购实施方案
第一部分 技术标准
一、应符合的国家、行业标准:
1、GB7251《低压成套开关设备》;
2、GB/13911《金属涂覆和化学处理》;
3、GB10963-99《低压断路器》;
4、GB4025《低压电器基本标准》;
5、GB998《低压电器基本试验方法》;
6、GB16917《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器》;
7、GB13539《低压熔断器》;
8、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》;
9、IEC61009, IEC60269、IEC60898标准EN60898标准及其他相关国家标准;
二、工作环境条件要求:
1、环境温度:-25℃至+50℃;
2、相对湿度:日平均值不超过95%,月平均不超过90%(25℃),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.2-1997标准
3、海拔高度:小于1000米
三、设计标准:
1.每套住宅应单独设住户配电箱。住户配电箱应设置电源总断路器,用户箱的进线开关,要求能同时切断相线、零线,其中单相的要求用2P开关,三相的要求用4P开关。
2、空调电源插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其他电源插座及照明,应单独回路设计。
3、每个空调电源回路不宜超过两只电源插座,但每只柜式空调电源插座应单独一个回路。
4、各配出回路保护断路器均应具有过载保护和短路保护功能。
5、普通插座电源及柜式空调回路应具有漏电保护功能。
6、配电系统的接地为TN-S系统,由低压配电屏开始N中性线和PE保护接地线就应分开,所有配电箱内应配备N线和PE线两条小母线或接线端子。
四、材料、工艺标准:
1、微型断路器技术性能及参数:
满足下表中企业标准:
项目
企业标准
GB10963-99/IEC60898
额定电压
230/400 V
--
工作电压
220/380 V
--
额定电流
1~100A
--
额定频率
50HZ
--
额定分断能力
≥6KA
≥3KA
限流等级
3级
--
极数
1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P
1P,2P,3P,4P
机械寿命
平均操作(通-断)20000次
平均操作(通-断)4000次
材料
外壳材料抗冲击,激光印字
--
端子接线面积
1~32A:适用于25mm2及以下导线
40~63A:适用于35mm2及以下导线
1~32A:适用于25mm2及以下导线
40~63A:适用于35mm2及以下导线
漏电断路器的额定剩余动作电流
30mA
30mA
漏电断路器额定电流
6—63A(电子式),6—40A(电磁式)
--
认证
投标产品必须获得CCC认证证书
2、箱体及面盖:
1)箱体及面盖必须与微断为同一品牌;
2) 入户照明配电箱的面板材料可为钢板或PC料,耐火等级及机械强度均能满足规范要求;
3)防护等级:IP30以上;
4)箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤。要求采用不小于1.2mm厚冷轧钢板制做;
5)箱体开孔与导管管径适配,箱体开敲落孔由供应商与现场施工单位共同确定;
6)箱体内外均应做防腐蚀处理,表面采用喷塑(喷涂层厚度大于60微米)或镀锌处理,喷塑或镀锌层无脱落;
7)箱体深度应能满足不同地区的需求;
8)面盖耐非正常热和耐燃能力应符合IEC60695-2-1标准;
9)投标产品必须获得CCC认证证书。
3、组装配线:
1)配电箱上的电器、仪表等应符合电具、仪表排列间距要求;
2)全部紧固件均应采用镀锌件;
3)全部配线不得小于开关出线,应符合规范要求;
4)接线端子应与导线截面匹配;
5)盘内有接地要求的电器、盘面,其外壳应可靠接地;
6)连接可动部位的导线做法,应符合规范要求;
7)配线整齐、清晰,导线绝缘良好,所有接线应打回型弯接入;
8)配电箱箱内分别设PE、N汇流排。
9)提供所有用户配电箱需配置的各类安装材料及附件包括:微型断路器、小母线、接线端子排等材料。
10)配电箱内一次线按过负荷保护要求选择母线,铜母线含铜量不小于99.9%。
11)配电箱二次线选用不小于2.5mm2的铜芯塑料线。
五、安装、验收标准:
1、户内箱均为嵌墙暗装。
2、产品外包装上应有明显标志。其内容宜包含:产品名称、型号、规格、制造厂名称、工程项目名称、收货单位名称等;
3、产品的包装采用纸箱包装型式时,应符合GB/T13384的规定;
4、随包装物应提供产品合格证、出厂检验报告、技术文件等。箱体的出厂编号及使用地点应能在3C网站上得到验证,必须为本厂产品,不得外委和在其他地方生产。
5、所供产品须有见证送技术监督局检验合格,送检费用由供货方承担。
6、供货单位产品应取得当地供电部门的认可,并确保其产品在电气验收一次通过。