规范规定:灯具距地高度小于2.4米时应接保护线。疏散照明指示灯一般距地1米以下,可印象中灯具都是塑料的,没有金属导体,还要加保护线吗?
规范规定:灯具距地高度小于2.4米时应接保护线。疏散照明指示灯一般距地1米以下,可印象中灯具都是塑料的,没有金属导体,还要加保护线吗?
2楼
按照设计标准,I类灯具要接保护线PE,不论安装高度如何.疏散照明指示灯如果算I类灯具,就要这么办.II\III类则免除.
回复
3楼
规范是一种最低标准
回复
4楼
建筑照明设计标准7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。同意2楼意见。
楼主所说的规范是施工验收规范。
回复
5楼
建筑照明设计标准7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。同意2楼意见。
楼主所说的规范是施工验收规范。
回复
6楼
筑照明设计标准7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。同意2楼意见。
楼主所说的规范是施工验收规范。
回复
7楼
貌似疏散指示燈外殼都是金屬的,塑料沒見過
回复